  附表8:
  2011年广东省居住建筑节能设计文件检查表(夏热冬暖地区)

  省(市、自治区)             项目名称

检查项目

检查内容与依据

评价

备注

设计文件

施工图审查

1

窗墙比

建筑物窗墙比不超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003第4.0.4条规定的限值;或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数(或耗电量)不超过参照建筑的相应指标

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

2

天窗

建筑天窗面积、传热系数、遮阳系数的设计不超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003第4.0.5条规定的限值;或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数(或耗电量)不超过参照建筑的相应指标

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

3

屋顶、外墙的传热系数

屋顶传热系数、热惰性指标的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003第4.0.6条规定的限值;或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数(或耗电量)不超过参照建筑的相应指标

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

外墙传热系数、热惰性指标的计算及设计(选用)的作法符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003第4.0.6条规定的限值;或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数(或耗电量)不超过参照建筑的相应指标

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

4

外窗的传热系数

外窗的传热系数和综合遮阳系数的设计符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003第4.0.6条规定的限值;或超过限值时,其空调、采暖年耗电指数(或耗电量)不超过参照建筑的相应指标

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

5

外窗的可开启面积

外窗(包括阳台门)的可开启面积的设计不小于《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003第4.0.10条规定的下限值

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

6

外窗的气

密性

外窗气密性的设计符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003第4.0.11条的规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

7

居 住 建 筑 冷 (热) 负 荷 计 算

各部分围护结构的传热系数不应超过《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2003第4.0.6、4.0.7条规定的限值 

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

围护结构传热系数K值与建筑节能计算及登记表是否相符并符合《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准JGJ75-2003第4.0.6、4.0.7条的规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

8

冷  (热) 计 量

采用集中式空调(采暖)方式的居住建筑,应设置分室(户)温度控制及分户冷(热)量计量设施,并对冷(热)计与分摊方式进行说明。《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003第6.0.2条的规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

9

冷热源 

冷(热)源选择是否符合国家能源政策。当选择水源热泵作为居住区或户内空调(热泵)机组的冷热源时,水源热泵系统的水资源必须确保不被破坏并不被污染《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2003第6.0.6条的规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

10

自熄开关

住宅的公共部分应设有人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。GB50096-1999 第6.5.3条规定。

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

11

应急照明时自熄开关控 制

当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。GB50368-2005 第8.5.3条规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

12

用电

计量

锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。JGJ26-95第5.2.10条的规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

13

照明

控制

住宅公共部分的照明应采取高效光源、高效灯具和节能控制措施。GB50368-2005 第10.1.4条规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

14

设备

控制

住宅内使用的经常运行的动力设备,应采用高效率产品 ,经技术经济比较合理时宜采取节电措施。GB50368-2005第10.1.5条规定

□符合

□不符合

□符合

□不符合

 

综合评价

设计图纸:□符合 □不符合 施工图审查:□符合 □不符合

检查组成员签字:                      日期:



  附表9:
  建筑节能工程施工质量检查表

  工程所在地区:            工程名称:

序号

检查项目

施工部分

监理部分

检查标准

符合

基本符合

不符合

检查标准

符合

基本符合

不符合

1

方案编制

建筑节能工程施工前,施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准

   

施工方案针对本项目制订且总监必须对节能专项施工方案进行审查签认

 

 

 

2

设计变更

任何设计变更均不得降低建筑节能效果

 

 

 

监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认

 

 

 

当设计变更涉及建筑节能效果时,该项变更应经原施工图设计审查机构审查

 

 

 

在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认

 

 

 

3

进场验收、核查、复验

节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定;

幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测;

建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测;

风机盘管机组复验;

照明光源、灯具及其附属装置的进场验收,低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测

 

 

 

经审核所有资料合格,并签认;材料不合格,退场并未使用,保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试;

幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试及型式检验报告的审核签认;

外窗及中空玻璃的见证取样送试及型式检验报告的审核签认;

风机盘管机组的见证取样送试;

低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送试

 

 

 

 

4

1、匀质保温隔热材料的厚度,非匀质保温隔热砌块或构件的尺寸

   

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收

 

 

 

2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验

   

 

 

 

3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂

   

 

 

 

4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验

   

 

 

 

预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。

   

 

 

 

5

密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。

   

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收

 

 

 

遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。

   

 

 

 

6

外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。

   

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收

   

7

保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。

   

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收

   

8

设备、阀门及附件,温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量;风机规格、数量和及安装符合验收规定。

   

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收

 

 

 

带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。

   

 

 

 

空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。

   

 

 

 

通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时,总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定

   

 

 

 

9

材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测,隐蔽工程验收、设备、阀门及附件,温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。

 

 

 

经审核所有资料合格,并签认;材料不合格,退场并未使用,绝热材料的见证取样送试及型式检验

 

 

 

冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表安装,锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组等设备的安装符合验收规定。

 

 

 

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收

 

 

 

冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫,空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。

 

 

 

 

 

 

10

低压配电系统调试,压配电电源质量测试,测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。

 

 

 

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收

 

 

 

11

分项工程质量验收记录;必要时应核查检验批验收记录

 

 

 

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收

 

 

 

建筑围护结构节能构造现场检验记录

 

 

 

对现场实体检验旁站、见证、记录及签认

 

 

 

风管严密性及变形性检验记录,设备单机试运转及调试记录,系统联合试运转及调试记录

 

 

 

按照设计文件及规范验收合格,并签认;施工中存在问题,有整改通知未验收

 

 

 

 

12

系统节能性能检测

室内温度

 

 

 

查看检测报告,有不合格项目的,监督单位、监理单位有相应的处理意见

 

 

 

风量平衡(各风口的风量)

 

 

 

 

 

 

通风与空调系统的总风量、风机单位风量耗功率

 

 

 

 

 

 

循环水泵的流量、扬程、电机功率及水泵效率

 

 

 

 

 

 

水力平衡(空调机组的水流量)

 

 

 

 

 

 

空调系统冷热水、冷却水总流量

 

 

 

 

 

 

平均照度与照明功率密度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 