淄博市爱国卫生运动委员会关于印发2008年中央补助淄博市农村改厕项目技术方案的通知

  化粪池深度:有效深度不少于1000mm,化粪池的上部应留有空间。
  过粪管位置:过粪管应安装在两堵隔墙上,与隔墙的水平夹角呈60°;也可安装倒L型过粪管。其中第一池到第二池过粪管下端(即粪液进口)位置在第一池的下1/3处,上端在第二池距池顶150mm;第二池到第三池过粪管下端(即粪液进口)位置在第二池的下1/3或中部1/2处,上端在第三池距池顶150mm。
  便器位置:以便器下口中心为基础,距后墙350mm,距边墙400mm。
  进粪管:坡度1/5(便器下口与进粪管下沿连线与水平面形成的夹角约10度)
  用水量:大便后冲水量1-3升。
  质量与结构要求:三格贮粪池内侧必须防渗处理,建成后应经防渗检验,即加满水观察24小时,其水位的减少,以不超过10mm为合格。不得在第三格池壁设置溢粪口或出粪口。
  防裸露:蹲坑上应安装便器;出粪口应有盖,防止粪便裸露。
  防浮:地下水位较高、整体贮粪池应采取相应措施防浮。
  防雨:贮粪池的上沿要高出地面100mm,防止雨水流入。
  防臭:应在第一池安装排气管,其高度应超出厕屋500mm。
  (二)三联通沼气池厕所
  沼气池的建造应符合户用沼气池相关标准材料、设计参数、施工验收安全方面的基本要求,必须坚持“一池三改”同步进行。
  三联通沼气池厕所建设符合《农村户厕卫生标准》的基本要求,做到厕所、畜圈、沼气池的三连通,人畜粪便能够直流入池,直管进料并要避免进料口的粪便裸露,出料口必须保证消化池粪液、粪渣充分消化后方能取掏沼液的结构设计。
  粪便在常温沼气池中停留时间不少于45天。
  (三)双瓮漏斗式厕所(包括三瓮漏斗式厕所)
  根据家庭人口数和粪便排泄量、冲洗漏斗用水量(2L/人·日)确定前瓮有效容积,要求粪液在前瓮的停留时间30天以上。
  前瓮应加排气管设计。
  不得从前瓮掏取粪液施肥;不得向后瓮倾倒粪便。
  室外的前、后瓮口的上沿要高出地面100mm,防止雨水流入。
  (四)完整下水道水冲式厕所
  在具有完整下水道系统、城镇化程度较高、居民集中的地区修建水冲式厕所,粪便冲入下水道后必须有集中粪便处理设施。禁止修建直接排入水体、渗井的水冲式厕所。
  (五)粪尿分集式厕所
  1、干式粪尿分集式厕所
  粪、尿分别收集、处理和利用。
  粪便必须用覆盖料覆盖,促进粪便无害化。但不同覆盖料达到粪便无害化的时间有所不同,草木灰的覆盖时间不少于3个月,炉灰、黄土等的覆盖时间不少于10个月。
  建造技术要求:
  贮尿池:其容积应能保证存放10天以上。
  贮粪池:不小于0.8m3,应防止渗漏。
  排气管:直径100mm,长度高于厕屋500mm。
  吸热板(晒板):用沥青等防腐材料正反涂黑的金属板及水泥板,应严密。
  2、水冲式粪尿分集式厕所
  水冲式粪尿分集式厕所的结构除贮粪池与三格化粪池、双瓮漏斗式贮粪池连通外,其他部分与上述构造基本相同。
  (六)双坑交替式厕所
  建造2个贮粪池交替轮流使用,人粪尿用土覆盖,用土量以能充分吸收尿与粪水分并使粪尿与空气隔开为宜。
  厕坑容积:每坑容积不小于0.8m3
  单坑粪便贮存时间不少于6个月。
  排气管是厕所设计的关键部位,直径为10cm,高度以高出屋顶50cm为宜,在排气管口应设防蝇罩,防止苍蝇自排气管口进入粪坑。
  二、使用操作要求
  (一)三格化粪池厕所
  启用:正式启用前在第一格池内注入100-200L水,水位应高出过粪管下端口。
  用水:用水量以每人每天3-4L为宜。