四、下一步工作要求
本次检查中发现的质量问题,有的虽然是少数个别现象,也有的带有一定的普遍性,这些问题如不及时查处或纠正,势必影响我省建筑工程质量,影响人民群众生命财产安全。下一步工作要求如下:
1、严格施工图审查制度。在施工过程中,对涉及主体结构、使用功能和建筑节能内容的修改,建设单位应将修改后的施工图或设计修改联系单及时报送原审查机构重新进行审查,审查合格后方可施工。
各级住房和城乡建设行政主管部门要进一步加强对审查合格的施工图设计文件在施工现场落实情况的监督检查,对未按审查合格施工图设计文件进行施工的,应责令停工整改,情节严重的,要严格按照法律法规予以查处。
2、各施工、监理、预拌混凝土生产企业要建立健全预拌混凝土交货检验制度,切实加强对预拌混凝土质量的管理。预拌混凝土生产厂必须具备各相应资质(含实验室资质),进入施工现场时,必须出示产品合格证及检验报告。同时应测定预拌混凝土的坍落度。坍落度不能满足技术标准及合同要求时,预拌混凝土不得使用。
3、各地要进一步重视保障性住房、学校和住宅工程质量监管,将住宅工程质量通病防治的技术要点和分户验收各项指标的控制措施贯穿到施工图设计、质量施工方案中,督促建设、施工、监理单位加强过程控制,切实履行质量责任,促进我市住宅工程质量水平稳步提高。
4、参建各单位应进一步加强对建筑节能施工质量的管理。严格按照设计图纸和节能规范施工,并在节能分部施工完毕后组织相关分部验收,未组织分部验收或验收不达标的工程项目,不得办理工程竣工备案手续。施工中所用建筑节能材料必须选用省级建设行政主管部门认定的产品,未经认定的节能材料产品严禁用于施工现场。
5、施工企业应完善质量保证体系,针对存在的问题,限期整改,消除隐患。在后期施工中加强质量管理,完善控制措施。对此次检查中存在的质量问题,要引起高度重视。要特别加强对加工调直成型的箍筋、板筋、分布筋、拉结筋进入现场后的复检,严格杜绝“瘦身”钢材使用在工程上。要加强楼板厚度超正、负偏差的控制,切实做到按图施工,规范操作,严格管理,确保建设工程主体结构质量。
6、监理单位应严格按法律、法规、规范要求认真履行监理职责,强化监理人员的责任心,现场应配备常规检测仪器,加强对工程实体质量及进场材料的复检,特别要加强对加工调直成型的箍筋、板筋、负弯距筋、拉结筋进入现场后的复检,对施工单位整改情况和施工全过程控制进行认真监管,消除质量隐患,确保工程质量符合要求。