苏州市住房和城乡建设局关于印发吴中区“吴中白金汉爵大酒店”初步设计抗震设防复审意见的通知
(苏住建抗〔2010〕90号)
吴中区住房和城乡建设局:
根据《
江苏省防震减灾条例》、《
房屋建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令第148号)等法律法规的规定,我局组织建筑结构专业的有关专家,于2010年5月25日对你局转报的苏州吴中白金汉爵大酒店有限公司“吴中白金汉爵大酒店”初步设计进行了抗震设防第二次复审。现将专家组复审意见印发给你们,请你局督促业主及设计企业按照专家组意见修改设计,确保该工程的抗震设计质量。施工图设计完成后,送有相应资质的施工图审查机构,根据初步设计复审意见进行复核审查,并将有关抗震设防复审意见及对意见的回复,报我局审核。
附件:吴中区“吴中白金汉爵大酒店”初步设计抗震设防复审意见
二○一○年五月二十七日
附件:
吴中区“吴中白金汉爵大酒店”
初步设计抗震设防复审意见
受苏州市住房和城乡建设局委托,由部分专家组成的审查小组,对苏州吴中白金汉爵大酒店有限公司“吴中白金汉爵大酒店”工程抗震设防进行了第二次复审,复审意见如下:
1.核心筒剪力墙应避免小墙肢的设置。
2.结构计算中仍有较多连梁,框架梁超筋,应调整。