苏州市住房和城乡建设局关于印发中石化苏州分公司“吴中区朝阳加油站、沪苏第九加油站改建CNG汽车加气子站”初步设计审查意见的通知
(苏住建城〔2010〕48号)
中石化苏州分公司:
根据《
江苏省燃气管理条例》的规定,我局会同市质监、消防等部门和有关专家,于2010年10月28日对你公司报审的“吴中区朝阳加油站、沪苏第九加油站改建CNG汽车加气子站”进行了初步设计审查。现将专家组审查意见印发给你们,请督促设计单位按照专家组意见补充、修改、完善设计,确保该工程的设计满足国家有关规范要求。
附件:中石化苏州分公司吴中区朝阳加油站、沪苏第九加油站改建CNG汽车加气子站初步设计审查专家组意见
二○一○年十一月十日
附件:
中石化苏州分公司吴中区朝阳加油站、
沪苏第九加油站改建CNG汽车加气子站
初步设计审查专家组意见
2010年10月28日,苏州市住建局组织召开了中石化苏州分公司吴中区朝阳加油站、沪苏第九加油站改建CNG汽车加气子站初步设计审查论证会。会议听取了西安长庆科技工程有限公司关于加油站改建加油加气站的初步设计简介,并进行了现场踏勘,经讨论,提出如下意见:
一、原则同意朝阳加油站改建CNG汽车加气子站的初步设计方案,并按以下意见完善设计文件。
1. 应进一步明确加气站工艺设施与站、内外建(构)筑物的防火间距,确保设计满足国家有关规范要求;
2.加气站储气量应符合国家有关规范要求;
3.应设置紧急切断系统;
4.需充分考虑加油站改建为加油加气站后,加气车辆对站内交通的影响;
5.由于该站附近有已建成的天然气高压管道,从安全性、经济性和对城市交通影响等方面考虑,推荐建设管输气的标准加气站;
6.会议提出的其他意见请一并补充、修改、完善。
二、按照苏州市区天然气汽车加气站布点规划,沪苏第九加油站所处位置与另一在建加气站较近,且该加油站紧邻住宅区,改建为加油加气站后,即使采取隔音降噪等技术措施,加气设施运行产生的噪音也会对周边居民产生较大影响,故建议另行选址建设。
附件:中石化苏州分公司吴中区朝阳、沪苏第九加油站改建CNG加气子站初步设计审查会专家组签名表(略)