苏州市住房和城乡建设局关于印发市区“农村金融大厦”初步设计抗震设防审查意见的通知
(苏住建抗〔2010〕219号)
苏州绿原城乡建设有限公司:
根据《
江苏省防震减灾条例》、《
房屋建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令第148号)等法律法规的规定,我局组织建筑结构专业的有关专家,于2010年11月23日对你单位报审的“农村金融大厦”初步设计进行了抗震设防专项审查。现将专家组审查意见印发给你们,请你单位督促设计企业按照专家组审查意见修改设计,确保该工程的抗震设计质量。施工图设计完成后,送有相应资质的施工图审查机构,根据初步设计审查意见进行复核审查,并将有关抗震设防复审意见及对意见的回复,报我局审核。
附件:市区“农村金融大厦”初步设计抗震设防审查意见
二○一○年十一月二十三日
附件:
市区“农村金融大厦”初步设计抗震设防审查意见
受苏州市住房和城乡建设局委托,由部分专家组成的审查小组,对苏州绿原城乡建设有限公司“农村金融大厦”工程进行了抗震设防专项审查,审查意见如下:
1.本工程场地特征周期应根据剪切波速及覆盖层厚度进行插值计算;地震动参数(小震)应按“安评报告”取值计算。
2.根据周期、振型输出结果,宜对139度和-76.9度地震作用方向进行计算复核。底部区域部分剪力墙轴压比较高,应调整修改,相应抗震措施应满足抗规6.4.5条要求。风荷载体形系数应根据地下室层数进行分段取值。
3.主楼J/7轴,裙楼E/7、D/7轴的跃层柱应按非跃层框架柱承载力进行复核计算(计算长度、剪力调整等)。G/6~7轴间剪力墙,二层无楼板约束,高度达10.5米,应调整其厚度并采取有效措施确保其稳定。
4.部分出屋面的剪力墙不连续,对屋面及相关转换构件应有加强措施;主楼带裙楼的三个楼层偏心率较大,应调整修改并有相应加强措施;主楼收进楼层及相临层均应有相应加强抗震措施,加强区应伸至19.7米。地下一层C~D轴(无楼板及框梁),E~F轴楼板缺失较多,应适当补上,以满足规范要求。
5.主楼F~G/3、8轴与H~J/3、8轴均存在单跨框架,应按中震弹性复核计算。