1.3、大楼空调水系统采用四管异程制,建议水平管采用同程制。制冷空调工质的选取,建议选用无毒性的R134a工质。
1.4、标准层新风竖井面积较小,春秋季无法大量新风,应优化。各层在设计火灾排烟的同时应考虑机械补风系统。
三、其他:凡涉及规划、消防、人防、环保、卫生、交通、房管、气象、园林等部门的具体问题,请与有关部门协商解决。
四、概算:本工程总概算为177085.6万元,其中建安工程费为165295.3万元。
此复
二〇一〇年七月五日
附件:
中央广场A区工程概算汇总表
单位:万元
序号 | 工程和费用名称 | 金额概算 | 备注 |
Ⅰ | 第一部分工程费用 | 165295.3 | |
一 | 主楼 | 164335.3 | |
1 | 地下基坑围护措施费用 | 4960.0 | |
2 | 打桩工程 | 2499.2 | |
3 | 地下土建工程 | 18636.3 | |
4 | 地上土建工程 | 80139.1 | |
5 | 给排水工程 | 2480.5 | |
6 | 消防喷淋工程 | 2360.2 | |
7 | 气体灭火系统 | 465.4 | |
8 | 通风空调工程 | 11090.0 | |
9 | 电气设备工程 | 7245.0 | |
10 | 变配电工程 | 6148.4 | |
11 | 应急发电机组 | 1054.8 | |
12 | 弱电工程 | 11584.3 | |
13 | 热水锅炉工程 | 372.2 | |
14 | 天然气工程 | 299.9 | |
15 | 电梯工程 | 15000.0 | 暂列 |
二 | 室外总体工程 | 960.0 | |
1 | 绿化工程 | 31.9 | |
2 | 广场、道路及人行道配套设施 | 396.0 | |
3 | 总体给水、排水及电力照明管线 | 221.9 | |
4 | 水景工程 | 310.2 | |
Ⅱ | 第二部分其他费用 | 6831.4 | |
6 | 设计费 | 3649.6 | |
8 | 建设单位管理费 | 836.8 | |
9 | 监理费 | 2243.0 | |
10 | 勘察设计费 | 102.0 | |
Ⅲ | 预备费 | 4958.9 | |
| 概算总金额 | 177085.6 | 未含二次装修及应缴政府相关规费 |