南昌市发展和改革委员会关于《万科·青山湖名邸》工程初步设计审查的批复


  7、高层住宅屋顶消防电梯机房与普通电梯机房之间应采用耐火极限≥2.0h隔墙和甲级防火门分隔。

  8、风载计算地面粗糙度取值应按规范核实。桩基应进行方案比较,择优选用。

  9、地下室应进行抗浮设计。土体对砼具弱腐蚀作用,应采取措施处理。

  10、各楼栋均属超高层建筑,应提供较详细计算结果数据。架空层偏高,应采取措施提高底层结构刚度。

  11、各区变频供水设备能力偏大,应进一步核实。

  12、35层及35层以上住宅套内应按规范要求设置自动喷水灭火系统。

  13、消防用水量取值及标准应进一步核实,并重新调整消防供水设备的设计参数。

  14、柴油发电机组负荷,应分别计算火灾情况下和非火灾时的发电机组容量,取其中最大者。

  15、高压供电系统设计应进一步调整。镍隔电池柜可采用40Ah。

  16、防侧击雷和等电位保护措施应详细交代。

  17、航空障碍灯应按一级负荷等级供电。有线电视应设置有线电视寻址箱。

  18、3#楼多联机中央空调系统,应提供空调面积冷热负荷估算等数据。

  19、变配电及水泵房等用房应进行暖通设计。

  三、其它:凡涉及规划、消防、人防、环保、卫生、交通、房管、气象、园林等部门的具体问题,请与有关部门协商解决。

  四、概算:经核定,本工程概算为18222.2万元,其中建安工程费为16835.2万元。

  此复

  附件:万科·青山湖名邸工程概算核定表

  二〇一〇年二月五日