成都市城乡建设委员会关于印发《成都市高层民用建筑防火设计及审查要点》的通知


  36.机械式立体汽车库的停车数超过50辆时,应设防火墙或防火隔墙进行分隔。(《汽防规》,5.1.3条)

  37. 汽车坡道两侧应用防火墙与停车区隔开,坡道出入口应采用水幕或设置甲级防火门、防火卷帘等措施与停车区隔开;(《汽防规》,5.3.3条)

  汽车疏散坡度的宽度不应小于4m,双车道不应小于7m;(《汽防规》第6.0.9条)

  两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m,毗邻设置应设防火隔墙。(《汽防规》第6.0.10条)

  38. 高层建筑外保温材料的燃烧性能应满足规定。(《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)以下简称《46号文》第四条-第十条)

  二、给排水专业

  1.消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.0m3,排水泵的排水量不应小于10L/S。(《高规》第6.3.3.11条)

  2.高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统;(《高规》第7.1.1条)

  高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘。(《高规》第7.2.4条)

  室外消火栓的数量应按计算确定,室外消火栓应沿高层建筑均匀布置。(《高规》第7.3.6条)

  3.高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。(《高规》第7.2.1、7.2.2条)

  4.同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位, 消防竖管的直径不应小于100mm;(《高规》第7.4.2条)

  消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。(《高规》第7.4.6.1条)

  5.室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。(《高规》第7.4.4条)

  6.符合条件的高层建筑应设消防水池;(《高规》第7.3.2条)

  消防水池的有效容量应通过计算确定;(《高规》第7.3.3条)

  供消防车取水的消防水池水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m。(《高规》第7.3.4条)

  7.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。(《高规》第7.4.5.3条)

  8.除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并符合相关规定。(《高规》第7.4.6条)

  9.釆用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当釆用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并符合相关规定。(《高规》第7.4.7条)