法搜网--中国法律信息搜索网
重庆市城乡建设委员会关于2009年建设工程消防设计、施工质量情况的通报

重庆市城乡建设委员会关于2009年建设工程消防设计、施工质量情况的通报
(渝公发[2010]79号)


重庆市公安局 重庆市城乡建设委员会
  各区县(自治县)公安(分)局、城乡建委(建设局),各建设开发、设计、施工、监理单位及施工图审查机构:
  为提高建设工程消防设计、施工质量,加强对各有关主体单位的监管,现将我市2009年建设工程消防设计、施工的有关情况通报如下:
  一、基本情况
  (一)建设工程消防设计方面。2009年全市公安机关消防机构共依法完成消防设计审核6344项次,合格率为84.5%。其中土建工程消防设计审核4072项次,合格率为87.4%;内部装修工程消防设计审核2272项次,合格率为78.6%。
  (二)建设工程消防施工方面。2009年全市公安消防机构共依法完成消防验收3357项次,合格率为82.1%。其中土建工程验收1722项次,合格率为80.9%;内部装修工程验收1635项次,合格率为83.9%。
  (三)建设工程备案抽查方面。全市共受理消防设计和竣工验收备案8772件,其中消防设计备案4210项次,抽查1956项次,抽查率为46.46%,合格率为90%;验收备案4616项次,抽查3062项次,合格率89.75%。
  (四)消防违法行为处理方面。全市共办理未按照国家工程建设消防技术标准强制性要求进行消防设计、违法施工降低施工质量、违法监理降低消防施工质量案件71件,查处违法单位64家,其中建设单位14家,设计单位20家,施工企业24家,监理单位6家,共计罚款128.1万元。
  二、好的方面
  (一)从消防设计质量来看,2009年全市建筑工程消防设计审核的整体合格率为84.5%,比去年高出2.6个百分点,装修工程消防设计审核的整体合格率为78.6%,与去年合格率持平,整体消防设计质量稳步提升;多数设计单位保持了较好的消防设计质量,中冶赛迪工程技术股份有限公司、重庆市设计院等42家设计单位的送审合格率在90%以上。
  (二)从消防工程施工质量看,2009年全市消防工程验收合格率与去年持平,整体施工质量保持稳定。大多数企业施工质量较好,重庆远洋消防设备工程有限公司、重庆盛华消防工程有限公司等39家企业施工的工程消防验收合格率均不低于80%。
  三、存在的主要问题


第 [1] [2] 页 共[3]页