陕西省发展和改革委员会关于陕西省储备粮扶风杏林库扩建项目初步设计的批复
(陕发改经贸〔2010〕1860号)
省储备粮管理公司:
《陕西省储备粮管理公司关于申请2010年粮油仓储设施建设省及投资项目的申请报告》(陕储粮仓字[2010]125号)收悉。根据《 陕西省粮油仓储设施建设规划(2010-2020年) 》、《陕西省粮油仓储设施建设规划(2010-2020年)实施方案》、《陕西省粮油仓储设施项目管理暂行办法》和省投资项目评审中心对该项目初步设计的评审意见,经研究,同意该项目初步设计,现批复如下:
一、建设场址
同意项目建设地点位于陕西省储备粮扶风杏林库内,新增建设用地17.4亩。
二、建设规模及内容
同意项目建设规模为总仓容4万吨,主要内容为:A组地下仓9栋;B组地下仓7栋。
三、工艺设计
基本同意工艺设计。
1、粮食入出库以汽车包粮运输为主,也可接收、发放散粮。
2、粮食品种主要为玉米和小麦,全部散装储存。
3、粮食平均储存年限:水稻2年;小麦、玉米3年。
4、库内储备粮的推陈出新按每3年轮换一次。
5、库区配置两条生产作业线,每条作业能力为50t/h。
6、各仓内设置地槽通风系统,仓顶设置轴流风机孔。仓底通风机均为移动式离心风机,粮面通风风机为移动式屋顶型轴流风机;粮面通风风机孔兼做人孔和下料孔。
7、地下仓熏蒸系统主要由施药装置、环流装置、磷化氢检测装置组成。除仓壁环流管道为固定式外,其他环流熏蒸设备(设施)均为移动式。
下阶段设计中应进一步优化地下仓通道的通风设计,出粮时应采用负压通风系统。
四、总平面及建筑结构
根据库区地质地貌条件及现状,同意库区分为粮食仓储作业区、生产辅助及办公区。16个地下仓分为A、B两组,分别位于库区北部主干道的东、西两侧。地下仓直径为18m、16m两种,仓体高度为17.4-22.9m。A组为1-9号仓,根据地面标高及场地形状,选取不同的仓直径和高度,各仓通过底部的支通道与主通道相连。B组为10-16号仓,选取不同的仓直径和高度;因地面高差较大,分在4个不同标高的台地。仓顶采用钢筋混凝土球冠顶壳,仓顶壳设3个进粮孔兼通风孔;仓壁为砖砌体结构,厚240-490mm,仓壁及仓底做卷材防潮层。主通道宽3m,次通道宽2m,人行通道宽1.5m。办公区为库区原有建筑及辅助设施,位于库区北侧入口处。