四、消 防
┌────┬─────┬──────────────────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
│序号 │隐患名称 │ 隐患基本情况 │隐患所在地 │ 责任单位 │ 责任人 │ 督办单位 │ 督办责任人│
├────┼─────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ 1.火灾自动报警系统和自动喷水 │ 昆明市官渡 │ 云南华升房 │ │ │ 省公安消防│
│ │ │ 灭火系统故障;2.室内消火栓系 │ │ 地产开发有 │ 高绍华 │ 省公安消 │ 总队分管领│
│ 11 │ 火灾 │ │ 区春城路 │ 限公司银景 │ │ 防总队 │ │
│ │ │ 统故障;3.主体建筑南面楼梯未 │ 299号 │ │ │ │ 导 │
│ │ │ 设置防烟楼梯间。 │ │ 天都大厦 │ │ │ │
├────┼─────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ 1.楼梯数量不足;2.人员密集 │ 昆明市西山 │ 云南联合经 │ │ │ │
│ │ │ 场所疏散门上安装栅栏;3.未按 │ 区海口办事 │ 济学校昆明 │ 杨 易 │ 省公安消 │ 省公安消防│
│ 12 │ 火灾 │ 照规定设置消防水源;4.未按照 │ 处云峰造纸 │ 中等职业技 │ │ 防总队 │ 总队分管领│
│ │ │ 规定设置室外消防给水设施;5. │ │ │ │ │ 导 │
│ │ │ 未按要求设置灭火器。 │ 厂内 │ 术学校 │ │ │ │
├────┼─────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ 1.火灾自动报警系统处于故障状 │ │ │ │ │ │
│ │ │ 态,不能恢复正常运行;2. 自动 │ │ │ │ │ │
│ │ │ 消防设施不能正常联动控制;3. │ 楚雄州楚雄 │ 楚雄老拨云 │ │ 省公安消 │ 省公安消防│
│ 13 │ 火灾 │ 可燃气体报警装置使用功能不正 │ 市开发区医 │ 堂药业有限 │ 殷亦坚 │ 防总队 │ 总队分管领│
│ │ │ 常;4.综合制剂楼防火卷帘损坏 │ 药工业园 │ 公司 │ │ │ 导 │
│ │ │ 数量达到该防火分区防火卷帘数 │ │ │ │ │ │
│ │ │ 量的50%。 │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ 酒店第三层KTV面积超过300 │ 玉溪市红塔 │ 玉溪贵元酒 │ │ 省公安消 │ 省公安消防│
│ 14 │ 火灾 │ │ 区龙马路7 │ │ 李 瑾 │ │ 总队分管领│
│ │ │ 平方米未设置自动喷水灭火系统。 │ │ 店 │ │ 防总队 │ │
│ │ │ │ 号 │ │ │ │ 导 │
├────┼─────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ 1.未设置火灾自动报警系统:2. │ 红河州蒙自 │ │ │ 省公安消 │ 省公安消防│
│ 15 │ 火灾 │ 未设置自动喷水灭火系统;3.防 │ 县文澜镇双 │ 蒙自县双河 │ 陈荣富 │ │ 总队分管领│
│ │ │ │ │ 家具城 │ │ 防总队 │ │
│ │ │ 火分区面积不符合规范要求。 │ 河小区 │ │ │ │ 导 │
├────┼─────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │ 1.该场所未按规定设置自动喷水 │ 大理州大理 │ │ │ │ │
│ │ │ 灭火系统:2.该场所未按规定设 │ 市大理镇 │ │ │ 省公安消 │ 省公安消防│
│ 16 │ 火灾 │ │ 214国道东 │ 惠都KTV │ 杨晓丹 │ │ 总队分管领│
│ │ │ 置排烟设施;3.该场所室内消火 │ │ │ │ 防总队 │ │
│ │ │ 栓系统的设置不符合国家标准。 │ 侧西门水碓 │ │ │ │ 导 │
│ │ │ │ 村58号 │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────────────────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┘