第十二条 本办法自2010年9月20日开始实施。
附:1.危险化学品经营许可(甲种)现场核查通知书
2.危险化学品经营许可(甲种)现场核查表
3.危险化学品经营许可(甲种)现场核查意见书
4.危险化学品经营许可(甲种)现场核查材料清单
附1
北京市安全生产监督管理局
危险化学品经营许可(甲种)现场核查通知书
京安经现审字〔 〕号
________________区(县)安全生产监督管理局:
________________已向我局申请危险化学品经营许可证(甲种)。经对申请材料审核,我局于_______年_______月_______日受理。兹请你单位自收到本通知书之日起5个工作日内,按照《危险化学品经营许可(甲种)现场核查管理办法》规定,完成对申请单位的现场核查和现场拍照,并将有关材料报市安全生产监督管理局监管三处。
_______年_______月_______日
联系人:
联系电话:
邮箱:
附件2
危险化学品经营许可(甲种)现场核查表
被核查单位:
┌───────────────────────────────┬──────┬────┐
│ 重点核查内容 │ 核查结果 │ 备注│
├──┬──┬─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ l │ 申请表中有关内容填写与现场是否相符。 │ 口是 口否│ │
│ 材│ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ 料│ │ │ │ │
│ │ 2 │ 评价报告中有关评价内容是否与实际相符。 │ 口是 口否│ │
├──┼──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ │ 油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的防火距离│ │ │
│ │ 3 │ 是否符合国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》│ 口是 口否│ │
│ │ │ (GB50156——2002,2006版)4.0.4规定。 │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ │ 加油站内设施之间的防火距离是否符合GB50156第 │ │ │
│ │ 4 │ │ 口是 口否│ │
│ │ │ 5.0.8规定。 │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ 5 │ 围墙设置是否符合GB50156第5.0.1规定。 │ 口是 口否│ │
│ 加│ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ 6 │ 出入口设置是否符合GB50156第5.0.2规定。 │ 口是 口否│ │
│ 油│ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ 7 │ 加油站罩棚设置是否符合GB50156第5.0.4的规定。 │ 口是 口否│ │
│ 站│ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ │ 油罐通气管的设置是否符合GB50156第6.2.14规 │ │ │
│ │ 8 │ │ 口是 口否│ │
│ │ │ 定。 │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ 9 │ 灭火器材配备是否符合GB50156第9.0.10规定。 │ 口是 口否│ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ │ 油罐防雷接地是否符合GB50156第10.2.1的规定, │ │ │
│ │ 10│ │ 口是 口否│ │
│ │ │ 接地点不少于2处。 │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ │ 石油库与周围居住区、工矿企业、交通线的安全距离是│ │ │
│ │ 11│ 否符合国家标准《石油库设计规范》(GB50074—2002) │ 口是 口否│ │
│ │ │ 第4.0.7规定。 │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ 12│ 石油库内建、构筑物之间的防火间距应符合GB50074 │ 口是 口否│ │
│ │ │ 第5.0.3规定。 │ │ │
│ 油│ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ 13│ 油库内道路的设计是否符合GB50074第5.0.9规定。 │ 口是 口否│ │
│ 库│ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ │ 地上油罐组内的布置是否符合GB50074第6.0.4规 │ │ │
│ │ 14│ │ 口是 口否│ │
│ │ │ 定。 │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼────┤
│ │ │ 油罐之间的防火间距是否符合GB50074第6.0.5规 │ │ │
│ │ 15│ │ 口是 口否│ │
│ │ │ 定。 │ │ │
└──┴──┴─────────────────────────┴──────┴────┘
┌──┬──┬─────────────────────────┬──────┬─┐
│ │ │ 油泵站的油气排放管的设置是否符合GB50074第 │ │ │
│ │ 16│ │ 口是 口否│ │
│ │ │ 7.0.5规定。 │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ │ │ 泡沫灭火系统的设置是否符合GB50074第12.1.3规 │ │ │
│ │ 17│ │ 口是 口否│ │
│ │ │ 定。 │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ │ │ 一、二、三、四级油库是否按GB50074第12.2.1规定 │ │ │
│ │ 18│ │ 口是 口否│ │
│ │ │ 设独立消防给水系统。 │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ │ 19│ 灭火器材配置是否符合GB50074第12.4.3规定。 │ 口是 口否│ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ │ 20│ 钢油罐防雷接地是否符合GB50074第14.2.1规定。 │ 口是 口否│ │
├──┼──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ │ │ 剧毒化学品储存单位是否按照《危险化学品安全管理 │ │ │
│ │ 2l│ │ 口是 口否│ │
│ │ │ 条例》的规定,对储存装置每年进行一次安全评价。 │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ │ │ 是否按照《危险化学品安全管理条例》的规定,剧毒化│ │ │
│ │ 22│ 学品必须在专用仓库内单独存放,实行双人收发、双人│ 口是 口否│ │
│ 剧│ │ 保管制度。 │ │ │
│ 毒│ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ 经│ │ │ │ │
│ 营│ │ 是否按照《危险化学晶安全管理条例》的规定,销售剧│ │ │
│ 单│ 23│ 毒化学品,应当记录购买单位的名称、地址和购买人员│ │ │
│ │ │ 的姓名、身份证号码及所购剧毒化学品的品名、数量、│ 口是 口否│ │
│ 位│ │ │ │ │
│ │ │ 用途。记录应当至少保存1年。 │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ │ │ 其他危险化学品经营条件和储存条件是否符合《危险 │ │ │
│ │ 24│ 化学品经营企业开业条件和技术要求》(GBl8265— │ 口是 口否│ │
│ │ │ 2000)有关规定。 │ │ │
├──┼──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ │ 25│ 经营场所与工商注册地址相符。 │ 口是 口否│ │
│ 无│ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ 储│ │ │ │ │
│ 存│ 26│ 本市不得储存危险化学品。 │ 口是 口否│ │
│ 单│ │ │ │ │
│ ├──┼─────────────────────────┼──────┼─┤
│ 位│ │ 购销管理应符合《危险化学品安全管理条例》有关规 │ │ │
│ │ 27│ │ 口是 口否│ │
│ │ │ 定。 │ │ │
├──┴──┴─────────────────────────┴──────┴─┤
│ 现场核查的其他事项及意见: │
├────────────────────────────────────────┤
│ 核查人员签字: │
│ 核查日期: │
└────────────────────────────────────────┘