(一)具有独立法人资格。
(二)单位主要领导任考点负责人。
(三)实行考培分离,考点不得开办考试培训班,监考和相关管理人员不在本考点及其他单位从事考试辅导教学工作。
(四)有2名以上(含2名)取得大学专科以上计算机专业毕业证书或取得国家计算机等级考试三级以上证书的专业人员专门负责考试工作,具有与全省会计从业资格考试要求相适应的管理能力,考点能为考试提供必要的技术保障和资金支持。
(五)拥有固定的用于考试的计算机机房,建立服务器-工作站100M局域网,考室要求每个考生座位左右之间距离≥1.2M、前后之间距离≥1.3M;要求安装电信10M以上光纤专线,固定ip地址;要求机房按要求安装监控设备,监控覆盖无死角,可通过inernet远程接入省厅监控平台;按指定要求安装防火墙能vpn接入省厅考试主机;有良好的通风、达到消防要求;稳定的电源;服务器要有ups;所有考试管理设备统一安装在机柜中以便统一管理。
(六)计算机软、硬件基本配置要求:
1.硬件环境
服务器
|
型号
| 浪潮英信NF5220服务器(必须按要求型号与参数配置)
|
数量
| 2
|
术参数要求
| CPU
| 两颗四核英特尔至强处理器5506(2.13GHz/4.8GT/4M/800),最大支持2个处理器。
| 两颗四核英特尔至强处理器XeonE5520(2.26GHz/5.86GT/8M/800、1066),最大支持2个处理器。
|
内存
| 8GB DDR3 RDIMM内存,扩展性≥8个内存插槽,≥64GB内存,支持DDR3 800/1066/1333MHz内存,支持三通道读取。
|
硬盘
| 2个146G SAS 硬盘 扩展性:支持8个3.5寸硬盘盘位或16个2.5寸硬盘盘位,支持SSD硬盘。
|
其他
| 1)2U机架式服务器(含导轨),获“中国名牌”产品称号
2)至少3个PCI-E扩展槽。
3)支持RAID0,1,10,5。
4)集成高性能双千兆网卡,支持网络唤醒,网络冗余,负载均衡等网络高级特性。
5)单电源;内置 CDRW/DVD。
6)全中文系统管理软件和全中文系统导航软件,BMC+IKVM卡,支持浪潮睿杰管理套件,远程开关机、远程桌面、网络唤醒,采用浪潮高级服务器管理模块,提供远程管理和远程诊断功能,支持IPMI1.5和IPMI2.0,WfM2.0,EMP。
7)支持IPMI2.0;管理软件内嵌远程桌面功能,支持跨网络远程管理。
8)内嵌VNC远程桌面管理系统,可实现硬件设备管理;可监控硬件设备风扇等运行情况;B/S架构中文界面,通过WEB进行管理,可以透过防火墙、路由器、交换机进行真正意义上的远程管理;性能同步查看- 针对用户关心的系统关键性能参数,进行实时同步监控。用户可以通过实时动态曲线图,直观的了解到处理器利用率,内存利用率,磁盘利用率。
9)必须含与服务同一品牌备份管理软件一套,可支持本地单机备份还原,网络备份还原;支持多种备份还原模式,支持磁盘或分区的备份还原;可支持网络共享备份、恢复,支持增强的数据安全性,可以为备份数据提供加密,保护静态和动态数据的安全;支持Windows 2003,RedHat Linux,SUSE Linux等操作系统;支持备份文件切割存储,单个文件可控制在1600MB,便于用户将文件备份到DVD光盘保持。
10)必须提供设备的3C认证、2007年以后的国家服务器免检认证;提供近三年CCID评测。
11)三年免费整机硬件保修;必须提供厂商供货证明函以及原厂驻本省办事处售后服务承诺书;投标时提供该产品技术参数彩页(加盖原厂商公章)。
|
(200台以上考试终端服务器要求需另行申请)
两台主机配一台显示器、一套键盘鼠标与一套双口KVM。
|
安全设备
|
设备
| 型号
| 数量
|
双机热备系统
(必须按要求型号与参数配置)
| AbeStore SYNC HA FOR WINDOWS V4.0
| 1
|
防火墙(必须按要求型号与参数配置)
| 50到100考试终端
| 东软FW4120-W-M-FE4-VE.
| 1
|
100到300考试终端
| 东软FW4120-S-M-FE6-VE
|
300台以上
| 东软FW4120-T-H-XE6-VE
|
防篡改系统
(必须按要求型号与参数配置)
| 宝界网页防篡改软件VKS2010 FOR 32位windows 2003
| 2套
|
防病毒
(必须按要求型号与参数配置)
| 瑞星企业专用版(含三年升级服务)
支持无限用户扩容
| 所有服务器与终端机
|