陕西省发展和改革委员会关于丹凤县污水处理工程初步设计的批复
(陕发改规划〔2010〕1076号)
商洛市发展改革委:
你委《关于丹凤县城市污水处理工程初步设计的请示》(商发改字[2010]354号)收悉。2010年7月27日,我委组织省投资项目评审中心、省市县有关部门和特邀专家,在西安召开了丹凤县污水处理工程初步设计报告审查会。经研究,同意该工程初步设计,现批复如下:
一、污水处理厂工程
(一)建设规模
同意工程建设总规模为2.0万m3/d,其中近期1.0万m3/d。按近期规模设计,预留远期用地,分期建设。
(二)建设厂址
同意污水处理厂建在龙驹寨镇东河村东,厂区占地约35.78亩(包括预留远期工程用地8.65亩,再生水工程用地2.18亩)。
(三)生产工艺
同意污水处理采用CASS工艺,污水经粗、细格栅进入旋流沉砂池后进入CASS反应池处理,经紫外线消毒池外排。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。污泥采用机械浓缩脱水处理。
(四)总平面及建筑结构
同意厂区总体布置,分为生产区和管理区。生产区布置于场地东南部,包括粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、一期CASS反应池、消毒计量池、综合水池、鼓风机房及变配电室、污泥脱水间和辅助用房;管理区布置在西北部,包括综合楼和门卫。厂区中部为污泥脱水厂房;南部为预留远期用地;变配电及鼓风机房南部预留再生水工程处理用地。厂区防洪按丹江30年一遇洪水设计,50年一遇洪水校核。
同意建、构筑物单体结构设计,抗震设防烈度为6度。粗格栅及提升泵房为下部钢筋混凝土水池,上部单层钢筋混凝土框架结构;细格栅为局部地下钢筋混凝土水池,局部地上钢筋混凝土框架结构;CASS池为半地上式现浇钢筋混凝土结构;污泥脱水机房、鼓风机房及变配电室为单层钢筋混凝土框架结构。
综合楼为单层局部二层砖混结构,建筑面积890m2;辅助用房(车库、仓库、机修间等)为单层砖混结构,建筑面积296m2,门卫为单层砖混结构,建筑面积20m2。
(五)公用工程
1、同意厂区供配电设计。双回路10KV电源由城市公网埋地引入厂内总配电室,设630KVA干式变压器一台。场区内水处理及配套设备、控制室等为二级负荷,办公生活用电为三级负荷。
2、基本同意自控、仪表和通风空调系统设计及设备选型。
3、同意厂区给、排水系统设计。厂区用水由城市给水管网提供。排水采用雨、污分流制。
4、同意厂区绿化及道路设计。
二、污水管网工程
(一)同意按照县城总体规划和地形条件,将污水系统沿丹江两岸设置,分为江北区和江南区。近期服务面积6.1km2,远期服务面积11.7km2。排水体制采用雨、污分流制。
(二)同意管网工程按总规模2.0万m3/d设计。
1、同意建设污水管道29.5km。其中截污总干管10.68km(江北区7.73km,江南区2.95km,管径d300~d800),截污干管18.82km(江北区10.69km,江南区7.86km,管径d300~d600)。
2、同意管道采用承插式钢筋混凝土管,橡胶圈接口。
3、原则同意管道过河采用倒虹形式,下阶段应进一步优化。
4、施工图阶段需进一步完善管网设计;根据水文及地质条件,优化、细化污水管道过河段设计并细化施工方案及措施要求;倒虹吸管段前端增设格栅,出口处设沉泥井;补充过河段地基基础结构设计。
三、消防、环保、节能及劳动安全卫生
同意消防、环保、节能及劳动安全卫生设计。施工图设计中要根据国家和我省的有关法规,进一步落实具体措施,确保“三同时”原则的贯彻执行。
四、劳动定员
核定污水处理工程定员22人。
五、总概算
核定工程总概算7260万元,其中污水处理厂3121万元,污水管网4139万元,详见附件。
附件:丹凤县污水处理工程总概算表
二○一○年七月二十九日
附件:丹凤县污水处理工程总概算表
序号 | 工程和费用名称 | 概算投资(万元) |
建筑工程 | 设 备 | 安装工程 | 其它费用 | 合 计 |
污水处理厂 | 管网 |
Ⅰ | 工程费用 | 4410.15 | 874.71 | 309.76 | | | 5594.62 |
一 | 污水处理厂部分 | 978.46 | 874.71 | 309.76 | | | 2162.93 |
(一) | 污水处理厂 | 588.81 | 485.51 | 82.68 | | | 1157.00 |
1 | 粗格栅及提升泵房 | 17.06 | 88.00 | 10.65 | | | 115.71 |
2 | 细格栅及曝气沉砂池 | 24.70 | 53.75 | 7.81 | | | 86.26 |
3 | CASS配水池 | 8.40 | 10.48 | 3.24 | | | 22.12 |
4 | CASS反应池 | 487.23 | 184.95 | 50.70 | | | 722.88 |
5 | 紫外线消毒池 | 5.90 | 40.11 | 2.42 | | | 48.43 |
6 | 鼓风机房及变配电室 | 45.52 | 108.22 | 7.86 | | | 161.60 |
(二) | 污泥处理 | 41.66 | 79.37 | 9.36 | | | 130.39 |
1 | 污泥贮存池 | 7.55 | 8.85 | 5.59 | | | 21.99 |
2 | 污泥脱水机房 | 34.11 | 70.52 | 3.77 | | | 108.40 |
(三) | 辅助生产配套设施 | | 275.50 | 53.66 | | | 329.16 |
1 | 化验 | | 15.00 | | | | 15.00 |
2 | 电气设备 | | 135.00 | 51.83 | | | 186.83 |
3 | 自控仪表 | | 125.50 | 1.83 | | | 127.33 |
(四) | 生产管理及生活设施 | 108.76 | 34.33 | 8.00 | | | 151.09 |
1 | 综合办公楼 | 80.00 | | | | | 80.00 |
2 | 仓库及车库 | 25.17 | 34.00 | | | | 59.17 |
3 | 门卫 | 3.59 | | | | | 3.59 |
4 | 电动伸缩门 | | 0.33 | 8.00 | | | 8.33 |
(五) | 厂区总平面 | 194.22 | | 123.06 | | | 317.28 |
1 | 土方 | 36.00 | | | | | 36.00 |
2 | 道路 | 54.14 | | | | | 54.14 |
3 | 绿化 | 25.05 | | | | | 25.05 |
4 | 围墙 | 22.09 | | | | | 22.09 |
5 | 浆砌块石挡土墙 | 29.21 | | | | | 29.21 |
6 | 给排水管道 | 3.00 | | 38.31 | | | 41.31 |
7 | 工艺管道 | 4.25 | | 60.75 | | | 65.00 |
8 | 电缆沟土建安装及照明 | 20.48 | | 24.00 | | | 44.48 |
(六) | 厂外工程 | 45.00 | | 33.00 | | | 78.00 |
1 | 供水 | | | 3.00 | | | 3.00 |
2 | 供电电源 | | | 30.00 | | | 30.00 |
3 | 进厂道路 | 45.00 | | | | | 45.00 |
二 | 管网部分 | 3431.69 | | | | | 3431.69 |
(一) | 截污主干管 | 1174.31 | | | | | 1174.31 |
1 | 江北区(滨河北路) | 872.86 | | | | | 872.86 |
1.1 | 江滨北路-污水处理厂 | 305.24 | | | | | 305.24 |
1.2 | 中心街-江滨北路 | 122.71 | | | | | 122.71 |
1.3 | 车站路-江滨北路 | 125.29 | | | | | 125.29 |
1.4 | 凤麓路-江滨北路 | 77.09 | | | | | 77.09 |
1.5 | 东河西路-江滨北路 | 27.93 | | | | | 27.93 |
1.6 | 东河东路-江滨北路 | 123.88 | | | | | 123.88 |
1.7 | 破路费 | 90.72 | | | | | 90.72 |
2 | 江南区(滨河南路) | 301.45 | | | | | 301.45 |
2.1 | 江滨南路-江滨北路 | 270.25 | | | | | 235.85 |
2.2 | 创业南路-江滨南路 | 27.20 | | | | | 27.20 |
2.3 | 破路费 | 38.40 | | | | | 38.40 |
(二) | 截污干管 | 1905.58 | | | | | 1905.58 |
1 | 江北区 | 1343.35 | | | | | 1343.35 |
1.1 | 环西路-江滨北路 | 301.73 | | | | | 301.73 |
1.2 | 中心街-江滨北路 | 204.94 | | | | | 204.94 |
1.3 | 车站路-江滨北路 | 147.11 | | | | | 147.11 |
1.4 | 凤麓路-江滨北路 | 180.99 | | | | | 180.99 |
1.5 | 东河西路-江滨北路 | 304.07 | | | | | 304.07 |
1.6 | 东河东路-江滨北路 | 204.51 | | | | | 204.51 |
2 | 江南区 | 562.23 | | | | | 562.23 |
2.1 | 花庙南路-江滨南路 | 131.40 | | | | | 131.40 |
2.2 | 郁林路-江滨南路 | 152.32 | | | | | 152.32 |
2.3 | 创业南路-江滨南路 | 145.03 | | | | | 145.03 |
2.4 | 环城南路-江滨南路 | 133.48 | | | | | 133.48 |
(三) | 倒虹管 | 315.20 | | | | | 315.20 |
3.1 | 丹江倒虹管 | 139.40 | | | | | 139.40 |
3.2 | 东河倒虹管 | 175.80 | | | | | 175.80 |
(四) | 尾水退水管网 | 36.60 | | | | | 36.60 |
Ⅱ | 工程建设其它费用 | | | | 690.73 | 400.81 | 1091.54 |
1 | 工程前期费 | | | | 10.81 | 17.16 | 27.97 |
2 | 土地征用及拆迁补偿费 | | | | 429.36 | | 429.36 |
3 | 建设单位管理费 | | | | 78.79 | 125.01 | 203.80 |
4 | 工程勘探费 | | | | 10.81 | 17.16 | 27.97 |
5 | 工程设计费 | | | | 69.93 | 110.95 | 180.89 |
6 | 竣工图编制费 | | | | 5.59 | 8.88 | 14.47 |
7 | 预算编制费 | | | | 6.99 | 11.10 | 18.09 |
8 | 工程监理费 | | | | 51.38 | 81.52 | 132.91 |
9 | 办公及生活家具购置费 | | | | 3.40 | 5.40 | 8.80 |
10 | 生产职工培训费 | | | | 3.40 | 5.40 | 8.80 |
11 | 联合试运转费 | | | | 8.75 | 0.00 | 8.75 |
12 | 环境影响评价费 | | | | 3.09 | 4.91 | 8.00 |
13 | 招投标代理服务费 | | | | 8.40 | 13.33 | 21.74 |
Ⅲ | 预备费 | | | | 228.29 | 306.60 | 534.89 |
(一) | 基本预备费 | | | | 228.29 | 306.60 | 534.89 |
(二) | 涨价预备费 | | | | | | |
Ⅳ | 铺底流动资金 | | | | 38.88 | 0.00 | 38.88 |
Ⅴ | 总投资 | | | | 3121 | 4139 | 7260 |