法搜网--中国法律信息搜索网
福建省住房和城乡建设厅关于全省市政基础设施工程质量安全专项督查情况的通报

  (3)福建省融旗建设工程有限公司及项目经理张书钰;

  (4)福建省泉宏工程管理有限公司及总监理工程师张振华;

  (5)福州闽教建设监理有限公司及总监理工程师龚凤琴;

  (6)厦门兴海湾监理咨询有限公司及总监理工程师刘建华。

  三、下一步工作要求

  1、切实加强市政基础设施工程质量安全监管。市政基础设施工程是城市基础设施的重要组成部分,是政府保障城市居民安居乐业的民心工程,其工程质量不仅事关人民群众的生命财产安全,而且事关城市的形象。各地要坚决贯彻落实省委、省政府作出的“大干150天,全力打好五大战役”的决策部署,集中精力打好“城市建设战役”,按照省厅部署要求,针对市政基础设施工程民生性强、受关注程度高、社会影响大的特点,明确职责分工,建立健全机构,充实专业人才,特别要加强已开工和拟开工城市轨道交通建设地区的相关专业人才储备,确保质量安全底线,促进城市经济社会协调持续发展。

  2、严格质量安全动态管理,努力提高市政基础设施工程建设施工现场文明程度和质量安全管理水平。各地项目监管部门应加强市政基础设施工程施工现场动态考核管理,强化层级间特别是设区市对县级的监督指导检查。充分利用“福建省建设工程质量安全动态监管系统”,有效实施差异化监管,严肃处理不履行质量安全管理职责的企业和履职不到位的责任人,确保施工现场岗位责任落实到位,确保市政基础设施工程质量和安全。

  附件:督查项目存在质量安全隐患一览表

福建省住房和城乡建设厅

二○一○年八月六日

  附件
  督查项目存在质量安全隐患一览表

序号

工程

地点

工程

名称

建设

单位

施工

企业

项目经理

监理

单位

总监理工程师

存在主要问题

备注

1

福州市

福州市魁岐大桥

福州市市政建设开发公司

中交第二航务工程局有限公司

余道胜

厦门中平工程监理咨询有限公司

黎云涛

1、施工用电不规范,电缆线与钢构未隔离。2、临边防护不到位,安全警示标识不清,人行通道脚手板未满铺牢靠。3、施工升降机吊笼紧急出口敞开,安全开关用铁丝绑扎固定。

督促改正

2

宁德市

宁德市金马北路C标段工程

宁德市城市建设投资开发有限公司

福建省永富建筑工程有限公司

倪兆良

福州闽教建设监理有限公司

龚凤琴

1、桩号为K0+850~K0+950段路床弯沉试验结果不符合设计要求无相应处理措施。2、采用塑料排水板处理的软基路段,未按设计要求堆载预压6个月就进行路面结构施工。

督促改正

3

宁德市

霞浦县新城区赤岸大道A2标段

福建省霞浦县新城开发建设有限公司

福建省融旗建设工程有限公司

张书钰

厦门兴海湾监理咨询有限公司

刘建华

1、水泥砼面板部分施工缝未按设计要求采用圆钢而用螺纹钢。2、预应力钢筋张拉设备未配套校准。

督促改正

4

莆田市

莆田市荔城中路(莆阳路至延寿溪大桥段)沥青路面改造

莆田市城市建设投资开发有限公司

福建恒声建设发展有限公司

吴旭明

福建省新茂泰工程项目管理有限公司

陈祖明

沥青路面基层二次灌浆处理后个别桩号未复检弯沉试验。

督促改正

5

莆田市

仙游县枫秀路(西段)工程

福建仙游经济开发区建设有限公司

福建省顺安建筑工程有限公司

陈进旭

莆田市众信工程咨询监理有限公司

郭永毅

1、水泥砼面板部分施工缝未按设计要求采用圆钢而用螺纹钢。2、路面取芯3点,有1点厚度不符合设计要求,经检测该点芯样抗压强度仅17.4MPa,芯样端面和侧面均有明显孔洞。

督促改正

6

泉州市

城东片区新建南环路(滨江路-东辅路)市政道路

泉州市城建国有资产投资有限公司

福建泷澄建设集团有限公司

吴登祥

泉州市工程建设监理事务所

王大河

1、水泥混凝土路面抗滑构造深度不符合设计要求。2、道路纵缝拉杆使用的钢筋直径为12mm,不符合设计要求的14mm。3、路基分部工程尚未验收合格已进行水泥混凝土面层施工。

督促改正

7

泉州市

晋江市双龙路东延(含浦沟路)工程

晋江市市政园林局

中铁二十二局集团第三工程有限公司

林发展

厦门高诚信建设监理有限公司

董启敏

1、部分钢筋锈蚀较严重。2、栈桥防护栏杆高度不足。3、冲孔桩机未配备专用开关箱。4、乙炔氧气瓶之间安全距离不足。5、施工临时用电混乱,电缆线随意拖地。

督促改正

8

漳州市

长泰县国泰路拓宽改造工程A标段

福建省长泰县长盛城市建设开发有限公司

福建省泉州市东海建筑有限公司

梁继社

福建泉宏工程管理有限公司

张振华

1、高挡墙施工无专项方案。2、桩号K1+240西侧排水沟管道未按设计要求设置碎石垫层、混凝土平基和管座。3、排水管道工程沟槽回填材料不符合要求,未按规定分层填筑,未检验回填土密实度。4、雨污水合流管道未按规定进行严密性试验。

局部停工

9

漳州市

漳州市六号路(迎宾路-水仙大街)道路工程

漳州市龙文房地产开发有限公司

福建恒盛建筑集团有限公司

叶珍文

厦门协建工程咨询监理有限公司

叶文生

1、未按规定要求组织分部工程验收。2、桩号K0+040~K0+080路段和K0+590处路基弯沉值不符合设计要求。3、桩号K0+505、K0+545、K0+575处雨水井底标高不符合设计要求,井内壁砂浆粉刷层粗糙。

督促改正

10

漳州市

漳州市中山桥

芗城区城市建设开发总公司

厦门市政工程公司

龚承军

福州成建工程监理有限公司

杨火助

1、未按规定要求组织分部工程验收。2、大梁底部砼存在蜂窝、麻面等外观质量缺陷。3、桥面两侧临空处无安全防护措施。

督促改正

11

龙岩市

龙岩市登高东路延伸段工程

龙岩市城市建设投资发展有限公司

恒亿集团有限公司

林建勇

厦门兴海湾监理咨询有限公司

李建强

1、未按规定要求组织分部工程验收。2、污水管道闭水试验方法不符规范要求,部分井段未检查闭水试验。3、挡墙基槽未按设计要求检测地基承载力。

督促改正

12

龙岩市

龙岩市东兴路高架桥工程

龙岩市城市建设投资发展有限公司

厦门中联建设工程有限公司

邱平礼

龙岩市易成工程监理咨询有限公司

沈传福

1、未按规定要求组织分部工程验收。2、桥梁伸缩缝宽度不符合设计要求。

督促改正

13

龙岩市

永定县高新园区北山大桥

高新园区工程部

恒亿集团有限公司

吴进华

龙岩市易成工程监理咨询有限公司

许晓禹

1、未办理施工许可证。2、内业资料整理混乱,检查时施工现场无法提供相关的质量控制资料。3、项目经理长期不到岗,专业监理工程师在不同地方两个项目兼任。

督促改正



第 [1] [2] [3] 页 共[4]页