陕西省发展和改革委员会关于宁陕县污水处理工程初步设计的批复
(陕发改规划〔2010〕913号)
安康市发展改革委:
你委《关于上报我市部分县区垃圾处理场和污水处理厂项目初步设计的报告》(安发改投资〔2010〕59号)收悉。依据省投资项目评审中心对宁陕县污水处理工程初步设计的评审意见,经研究,同意该工程初步设计,现批复如下:
一、污水处理厂
(一)建设规模
工程建设总规模0.6万立方米/d,其中一期建设0.3万立方米/d,二期增加0.3万立方米/d。按近期规模设计,预留远期建设用地。
(二)建设厂址
污水处理厂位于长安河下游朱家嘴村,距宁陕县城6km,厂区占地约10.74亩(含预留远期工程用地1.33亩)。
(三)生产工艺
污水处理采用CAST工艺,污水经粗、细格栅进入旋流沉砂池后进入CAST反应池处理,经紫外线消毒池外排。出水水质:CODcr≤60mg/ L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/ L、TN≤20mg/ L、NH4-N≤8mg/ L、TP≤1mg/ L,PH=6-9,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。污泥采用浓缩脱水一体机脱水工艺处理后成饼外运至垃圾处理场。
同意设计推荐的工艺路线正确,基本同意污水处理主要设备选型和配置。建议进一步优化设备选型,选用低噪高效鼓风机。
(四)总平面及建筑结构
1、厂区布置分为生产区和厂前区。场地北部为厂前区,主要布置综合楼、门卫等辅助生产用房;中部为主要生产区,布置粗格栅及提升泵房、细格栅及沉砂池、CAST反应池、鼓风机房及变配电室;厂区南部为污泥脱水间、污泥池、紫外线消毒池;厂区中部一期CAST反应池旁预留远期用地。厂区防洪按长安河30年一遇洪水设计,50年一遇洪水校核。符合相关规范要求。
2、建、构筑物结构设计基本合理,抗震设防烈度为6度。
粗格栅及提升泵房地下基础为整体式现浇钢筋混凝土地板,上部为现浇钢筋混凝土框架结构。
细格栅及沉砂池上部为整体现浇钢筋混凝土结构,下部为现浇钢筋混凝土框架结构。
CAST池为半地上式现浇钢筋混凝土结构。
污泥脱水机房、鼓风机房为单层钢筋混凝土框架结构。
设计推荐综合办公楼为二层砖混结构,建筑面积600㎡;门卫为单层砖混结构,建筑面积27㎡。建议进一步复核综合楼的规模,优化细部设计。
(五)公用工程
1、厂区供配电设计基本合理。一路10kV工作电源进线、一路0.4/0.23kV备用电源进线引入厂内总配电室,设计选用一台250KVA油浸变压器。场区内水处理及配套设备、控制室等为二级负荷,办公生活用电为三级负荷。
2、自控、仪表和通风空调系统设计及设备选型基本合理。
3、厂区给、排水系统设计基本合理。设计推荐厂区用水由城市给水管网提供,生产、生活日用水量为41立方米/d。排水采用雨、污分流制,污水、废水排至污水处理系统进行处理,雨水收集后排入长安河。
4、厂区绿化及道路设计基本合理。建议施工图设计中进一步补充细化道路工程设计。
二、污水管网工程
(一)同意按照县城总体规划和地形条件,沿长安河、东河和鱼洞河两岸设置污水主干管,引至下游污水处理厂。收集范围北起城隍庙,西南至朱家嘴;东西两侧以山脚下可建设用地为界,含东河,渔洞河两侧的生活污水。规划面积1.89km3²,污水实际收集范围1.08k㎡。排水体制采用雨、污分流制。
(二)同意管网工程按0.6万立方米/d规模进行设计建设。污水管道总长20.28km。
1、主干管设计划分为W1、W2、W3、W4四条。
(1)W1主干管北起城隍庙,长安河西岸,西南至污水处理厂,为贯穿城区的主干管。
(2)W2主干管北起老城区河东岸,在规划路东山路与G210交汇处过河与W1主干管相接。
同意污水管道(DN700钢筋混凝土管)在水坝左侧导流墙处穿越坝体。
(3)W3主干管北起鱼洞河以北,长安河东岸,南侧与W1主干管相接。
(4)W4沿东河北岸布设,与W3主干管相接。
(5)同意主干管三处(规划路东山路口、河堤三路穿越鱼洞河至东堤路口处、汽车站穿越长安河至河滨路口处)过河采用大开挖直埋方式,管道埋设在河床内。
(5)核定污水主干管总长度12.312km,其中:DN300管道5.578km,DN400管道3.592km,DN500管道0.923km,DN600管道2.044km;过河段DN300管道0.058km,DN500管道0.117km。
2、干管总长度4.868km, DN300管道。
3、支管总长度3.100km,DN300管道。
4、管材均采用钢筋混凝土管,橡胶圈接口。
5、建议:
(1)施工图设计中进一步细化管网设计,复核水力计算和管网埋置深度。
(2)优化、细化污水管道过河段设计并细化施工组织方案及措施要求。
(3)污水管道沿道路敷设时,应考虑道路施工对交通的影响,解决保畅问题。
三、消防、环保、节能及劳动安全卫生
消防、环保、节能及劳动安全卫生设计基本合理、可行。施工图设计中要根据国家和我省的有关法规,进一步落实具体措施,确保“三同时”原则的贯彻执行。
四、劳动定员
初步核定污水处理工程定员14人,污水处理厂10人,管网管理4人。
五、概算总投资
核定工程概算总投资为3850万元,其中排水管网工程2164.28万元、污水处理厂1684.72万元。详见宁陕县污水处理工程总概算表。
附件:宁陕县污水处理工程总概算表
二○一○年七月二十日
附件:
宁陕县污水处理工程总概算表
序号 | 工程和费用名称 | 概算投资(万元) |
建筑工程 | 设 备 | 安装工程 | 其它费用 | 合 计 |
污水处理厂 | 管网 |
Ⅰ | 工程费用 | 2495.17 | 371.96 | 241.97 | | | 3109.10 |
一 | 污水处理厂部分 | 697.84 | 371.96 | 241.97 | | | 1311.77 |
(一) | 污水处理厂 | 285.25 | 165.27 | 49.03 | | | 499.55 |
1 | 粗格栅及提升泵房 | 76.37 | 37.38 | 4.08 | | | 117.83 |
2 | 细格栅及曝气沉砂池 | 19.43 | 45.24 | 4.93 | | | 69.60 |
3 | CASS反应池 | 142.83 | 50.50 | 32.70 | | | 226.03 |
4 | 综合水池 | 8.11 | | 1.19 | | | 9.30 |
5 | 消毒池 | 4.55 | 21.61 | 0.26 | | | 26.42 |
6 | 鼓风机房及变配电室 | 33.96 | 10.54 | 5.87 | | | 50.37 |
(二) | 污泥处理 | 15.79 | 49.86 | 4.46 | | | 70.11 |
1 | 污泥脱水机房 | 15.79 | 49.86 | 4.46 | | | 70.11 |
(三) | 辅助生产配套设施 | | 155.33 | 74.07 | | | 229.40 |
1 | 化验及在线监测设备 | | 14.27 | | | | 14.27 |
2 | 电气设备 | | 49.79 | 49.65 | | | 99.44 |
3 | 自控仪表 | | 91.27 | 24.42 | | | 115.69 |
(四) | 生产管理及生活设施 | 74.40 | 1.50 | | | | 75.90 |
1 | 综合办公楼 | 72.00 | | | | | 72.00 |
2 | 门卫 | 2.40 | | | | | 2.40 |
3 | 电动伸缩门 | | 1.50 | | | | |
(五) | 厂区总平面 | 128.60 | | 44.41 | | | 173.01 |
1 | 厂区土建 | 128.60 | | | | | 128.60 |
1.1 | 土方 | 80.46 | | | | | 80.46 |
1.2 | 厂区道路 | 36.85 | | | | | 36.85 |
1.3 | 绿化 | 5.02 | | | | | 5.02 |
1.4 | 围墙 | 6.27 | | | | | 6.27 |
2 | 厂区给排水管道 | | | 6.54 | | | 6.54 |
3 | 厂区工艺管道 | | | 30.45 | | | 30.45 |
4 | 厂区照明 | | | 7.42 | | | 7.42 |
(六) | 厂外工程 | 193.80 | | 70.00 | | | 263.80 |
1 | 接入供水 | | | 30.00 | | | 30.00 |
2 | 接入供电电源 | | | 40.00 | | | 40.00 |
3 | 厂外道路 | 93.00 | | | | | 93.00 |
4 | 截洪沟 | 7.56 | | | | | 7.56 |
5 | 河堤 | 93.24 | | | | | 93.24 |
二 | 管网部分 | 1797.33 | | | | | 1797.33 |
(一) | 截污主干管 | 1033.54 | | | | | 1033.54 |
1 | W1管线 | 696.68 | | | | | 696.68 |
1.1 | 道路下敷设(d300、d400、d600) | 343.77 | | | | | 343.77 |
1.2 | 河堤下敷设(d400-d600) | 190.16 | | | | | 190.16 |
1.3 | 河底穿越下敷设(d500) | 12.58 | | | | | 12.58 |
1.4 | 道路破修 | 87.12 | | | | | 87.12 |
1.5 | 砖砌检查井 | 27.00 | | | | | 27.00 |
1.6 | 砼检查井 | 36.05 | | | | | 36.05 |
2 | W2管线 | 154.36 | | | | | 154.36 |
2.1 | 道路下敷设(d300) | 112.42 | | | | | 112.42 |
2.2 | 河底穿越下敷设(d300) | 10.44 | | | | | 10.44 |
2.3 | 道路破修 | 22.50 | | | | | 22.50 |
2.4 | 砖砌检查井 | 9.00 | | | | | 9.00 |
3 | W3管线 | 150.75 | | | | | 150.75 |
3.1 | 道路下敷设(d300) | 19.60 | | | | | 19.60 |
3.2 | 河堤下敷设(d400-d500) | 97.12 | | | | | 97.12 |
3.2 | 河底穿越下敷设(d500) | 9.98 | | | | | 9.98 |
3.4 | 砖砌检查井 | 1.65 | | | | | 1.65 |
3.5 | 砼检查井 | 22.40 | | | | | 22.40 |
4 | W4管线 | 31.75 | | | | | 31.75 |
4.1 | 河堤下敷设(d400-d500) | 25.45 | | | | | 25.45 |
4.2 | 砼检查井 | 6.30 | | | | | 6.30 |
(二) | 截污干管 | 499.94 | | | | | 499.94 |
1 | 道路下敷设(d300、d400) | 340.76 | | | | | 340.76 |
2 | 道路破修 | 131.43 | | | | | 131.43 |
3 | 砖砌检查井 | 27.75 | | | | | 27.75 |
(三) | 排污支管 | 263.85 | | | | | 263.85 |
1 | 道路下敷设(d300) | 175.50 | | | | | 175.50 |
2 | 道路破修 | 69.75 | | | | | 69.75 |
3 | 砖砌检查井 | 18.60 | | | | | 18.60 |
Ⅱ | 工程建设其它费用 | | | | 240.34 | 196.89 | 437.23 |
1 | 工程前期费 | | | | 6.56 | 8.99 | 15.55 |
2 | 土地征用及拆迁补偿费 | | | | 83.12 | | 83.12 |
3 | 建设单位管理费 | | | | 34.05 | 46.66 | 80.71 |
4 | 工程勘探费 | | | | 6.56 | 8.99 | 15.55 |
5 | 工程设计费 | | | | 45.18 | 61.90 | 107.08 |
6 | 竣工图编制费 | | | | 3.61 | 4.95 | 8.57 |
7 | 预算编制费 | | | | 4.52 | 6.19 | 10.71 |
8 | 工程监理费 | | | | 33.97 | 46.54 | 80.51 |
9 | 办公及生活家具购置费 | | | | 2.80 | | 2.80 |
10 | 生产职工培训费 | | | | 7.00 | | 7.00 |
11 | 联合试运转费 | | | | 3.72 | | 3.72 |
12 | 环境影响评价费 | | | | 3.38 | 4.62 | 8.00 |
13 | 招投标代理服务费 | | | | 5.88 | 8.05 | 13.93 |
Ⅲ | 预备费 | | | | 124.17 | 158.50 | 282.67 |
(一) | 基本预备费 | | | | 124.17 | 158.50 | 282.67 |
(二) | 涨价预备费 | | | | | | |
Ⅳ | 铺底流动资金 | | | | 8.44 | 11.56 | 20.00 |