3.1.1模板施工
1、模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件而定。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
2、底层模板支撑应落在实土上,并加垫板,不应支撑在松软的泥土地面上或堆起的砖墩上,防止模板支撑体系变形、位移,造成混凝土梁、板等构件不平、下挠、裂缝甚至坍塌酿成事故。模板支撑应设置水平拉结杆及设置适当的剪刀撑,确保支撑整体稳定性。采用木支撑时,木支撑稍径不得小于7厘米。梁底木支撑应做成枇杷撑“ ”,支撑拼接时,应采用对夹木锁紧或钉牢,接头上、下截面应锯平对齐。
3、安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,未能满足要求时应加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。
4、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行全面检查。模板的接缝要严密、平整,不应漏浆;模板内的杂物应清理干净,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。
5、浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应及时进行处理。
6、对跨度大于4米的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱,当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000-3/1000。
7、底模及其支架拆除时,应注意拆除顺序和操作安全,混凝土应达到一定强度(拆模时间可参考下表)。
拆除时的混凝土强度及时间参考表
(c20一c30混凝土)
构件类别
| 构件跨度(米)
| 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准的百分率(%)
| 参考天数
|
夏季
| 冬季
|
板
| ≤2
| ≥50
| 5-6天
| 7-8天
|
>2,≤8
| ≥75
| 11-12天
| 19-20天
|
>8
| ≥100
| 28天
| 28天
|
梁、拱、壳
| ≤8
| ≥75
| 11-12天
| 19-20天
|
>8
| ≥100
| 28天
| 28天
|
悬臂构件
| -
| ≥100
| 28天
| 28在
|