法搜网--中国法律信息搜索网
四川省建设工程质量安全监督总站进一步贯彻落实《四川省建设厅关于进一步加强地震灾后重建工程质量检测工作的通知》的通知


  附表2:
  建筑节能保温工程材料现场抽样复检主要项目(参数)

序号

材料名称

复检项目(参数)

现场抽样数量

1

模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)

导热系数

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。

尺寸稳定性

表观密度

抗拉强度

2

挤聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)

导热系数

热阻(或保温材料的导热系数)

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。

表观密度

拉伸粘结强度

保温材料压缩强度

6

胶粉聚苯颗粒保温浆料、保温砂浆

导热系数

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。

干表观密度

抗压强度

软化系数

7

胶粘剂

与水泥砂浆拉伸粘接强度(原强度、耐水)

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。

与膨胀聚苯板拉伸粘接强度(原强度、耐水)

8

抹面胶浆

压剪粘结强度(原强度、耐温7d、耐水7d)

11

抗裂砂浆

拉伸粘接强度(常温28d)

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。

拉伸粘接强度(常温28d、浸水 7d)

压折比

12

锚栓

单个锚栓抗拉承载力

粘结强度(标准、冻融5次)

同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。

柔韧性

动态抗开裂性

18

中空玻璃

露点

同一厂家同一品种同一批的产品,抽检至少不少于一组。

可见光透射比

遮阳系数

19

外门窗

传热系数

同一厂家的同一品种、类型、规格的外门窗每1 00樘为一检验批,不足100樘也为一个检验批。每个检验批应抽检 5%并不少于3 樘,高层建筑的外门窗每个检验批应抽检10%并不少于6樘。

气密性(实验室检测,仅限外窗)

水密性(仅限外窗)

风压变形性(仅限外窗)

20

外窗

气密性(现场检测)

每个单位工程至少抽检3樘

21

外墙节能构造

保温层构造做法

每个单位工程每种保温做法至少一组,每组至少钻取3个芯样

22

锚固件

锚固力现场拉拔

每500m2~1000m2面积划分为一个检验批,不足500 m2 也为一个检验批,每个检验批抽查不少于3处。