序号
| 材料名称
| 复检项目(参数)
| 现场抽样数量
|
1
| 模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS)
| 导热系数
| 同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。
|
尺寸稳定性
|
表观密度
|
抗拉强度
|
2
| 挤聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)
| 导热系数
| 热阻(或保温材料的导热系数)
| 同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。
|
表观密度
|
拉伸粘结强度
|
保温材料压缩强度
|
6
| 胶粉聚苯颗粒保温浆料、保温砂浆
| 导热系数
| 同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。
|
干表观密度
|
抗压强度
|
软化系数
|
7
| 胶粘剂
| 与水泥砂浆拉伸粘接强度(原强度、耐水)
| 同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。
|
与膨胀聚苯板拉伸粘接强度(原强度、耐水)
|
8
| 抹面胶浆
| 与膨胀聚苯板拉伸粘接强度(原强度、耐水)
压剪粘结强度(原强度、耐温7d、耐水7d)
|
11
| 抗裂砂浆
| 拉伸粘接强度(常温28d)
| 同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。
|
拉伸粘接强度(常温28d、浸水 7d)
|
压折比
|
12
| 锚栓
| 单个锚栓抗拉承载力
| 粘结强度(标准、冻融5次)
| 同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时,抽检不少于3次,当单位工程建筑面积在20000m2以上时,抽检不少于6次。
|
柔韧性
|
动态抗开裂性
|
18
| 中空玻璃
| 露点
| 同一厂家同一品种同一批的产品,抽检至少不少于一组。
|
可见光透射比
|
遮阳系数
|
19
| 外门窗
| 传热系数
| 同一厂家的同一品种、类型、规格的外门窗每1 00樘为一检验批,不足100樘也为一个检验批。每个检验批应抽检 5%并不少于3 樘,高层建筑的外门窗每个检验批应抽检10%并不少于6樘。
|
气密性(实验室检测,仅限外窗)
|
水密性(仅限外窗)
|
风压变形性(仅限外窗)
|
20
| 外窗
| 气密性(现场检测)
| 每个单位工程至少抽检3樘
|
21
| 外墙节能构造
| 保温层构造做法
| 每个单位工程每种保温做法至少一组,每组至少钻取3个芯样
|
22
| 锚固件
| 锚固力现场拉拔