九、同意电气(含弱电系统)设计,防雷等级为二类,下阶段工作中,应完善全院变、配电系统设计。
十、原则同意通风系统和节能设计,下阶段工作中应进一步复核节能设计。
十一、原则同意消防设计,住院楼建筑耐火等级为一级、火灾报警系统一级,其它建筑耐火等级为二级、地下室耐火等级一级。下阶段设计中,应严格按照相关设计规范和消防部门的意见进一步复核和完善设计。
十二、同意污水处理系统设计。下阶段工作中,应进一步做好医疗废水的减量分流,并严格按照环保部门批复执行。
十三、同意医疗废物收集方案,下阶段工作中,应严格按照环保部门批复执行。
十四、本工程的合理建设工期为一年半。
十五、经审定,概算总投资为3980万元(详见附表)。超出可研批复的投资由毕节市筹措解决。
项目实施中,应严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制和工程监理制,控制投资,加快进度,确保工程质量。
请遵照执行。
二〇一〇年六月一日
附表:
毕节市人民医院建设项目概算审定表
单位:万元
序号
| 工程或费用名称
| 建安工程费
| 其它费用
| 合 计
|
一
| 工程建设费
|
|
|
|
1
| 住院楼
|
|
|
|
1.1
| 土建及装修
| 1579.28
|
| 1579.28
|
1.2
| 给排水(含消防)
| 133.93
|
| 133.93
|
1.3
| 电气照明(含配电系统)
| 249.88
|
| 249.88
|
1.4
| 弱电系统(含火灾报警及呼叫系统)
| 105.94
|
| 105.94
|
1.5
| 通风工程
| 52.97
|
| 52.97
|
1.6
| 电梯(4台)
| 150.00
|
| 150.00
|
1.7
| 洁净手术部
| 210.00
|
| 210.00
|
1.8
| 供氧及吸引系统
| 60.00
|
| 60.00
|
2
| 医技楼
|
|
|
|
2.1
| 土建及装修
| 441.28
|
| 441.28
|
2.2
| 给排水(含消防)
| 36.99
|
| 36.99
|
2.3
| 电气照明(含配电系统)
| 65.44
|
| 65.44
|
2.4
| 弱电系统
| 21.36
|
| 21.36
|
2.5
| 通风工程
| 19.22
|
| 19.22
|
2.6
| 电梯(2台)
| 60.00
|
| 60.00
|
3
| 中心供应及总务库房(1112平方米)
| 110.20
|
| 110.20
|
4
| 食堂(590平方米)
| 49.16
|
| 49.16
|
5
| 污水处理系统及垃圾收集设施(80平方米)
| 120.00
|
| 120.00
|
6
| 门卫及车辆消毒(60平方米)
| 7.30
|
| 7.30
|
7
| 室外工程
| 10.00
|
| 10.00
|
8
| 双路供电及变电系统
| 27.40
|
| 27.40
|
| 小 计
| 3510.35
|
| 3510.35
|
二
| 其它费用
|
|
|
|
1
| 建设单位管理费
|
| 45.24
| 45.24
|
2
| 前期工作费
|
| 20.00
| 20.00
|
3
| 勘察费
|
| 25.20
| 25.20
|
4
| 设计费
|
| 106.30
| 106.30
|
5
| 工程监理费
|
| 66.88
| 66.88
|
6
| 招标代理费
|
| 26.40
| 26.40
|
7
| 城市配套费
|
| 60.33
| 60.33
|
| 小 计
|
| 350.35
| 350.35
|
| 一、二项合计
| 3510.35
| 350.35
| 3860.70
|
三
| 基本预备费
|
| 119.30
| 119.30
|
| 总 计
| 3510.35
| 469.65
| 3980.00
|