天津市城乡建设和交通委员会关于在全市开展建筑节能专项检查的通知


18

 

1.集中采暖系统分室(区)控制、温度,监控调节装置与设计规范相符。

2.采暖水管道保温材料的材质、厚度、导热系数、密度、阻燃性能符合设计和产品标准要求。

要求核对设计文件,查验保温材料性能证明文件。

3.采暖通风及空调节能工程安装完毕,必须进行系统调试和检测,并由具有检测资质单位出具有检测报告。

4.热计量装置进场时应提供合格证书、检测报告、计量检定证书。

5.散热器恒温控制阀安装前应对管道和散热器进行清洗;热计量表前应

设水过滤器。

6.冷热源系统、水系统、风系统是否分项计能。冷冻泵冷却泵、风机、地源热泵应为变频。是否采用定风量空调系统。集中采暖空调水系统采取有效的水力平衡措施。空调器能效达到国家2级以上级。

7.法兰、阀门、计量表是否单独保温。

8.矩形风管或设备保温钉的分布均匀,其数量:底面每平方米不应少于

16个,侧面不得少于10个,项面不应少于8个,首行保温钉至风管或保

温材料边治筋距离应不小于120mm。

9.风管法兰部位的绝热层厚度不应低于风管绝热层的0.8倍。

10.空调保冷管道的绝热层外,应设置隔汽层和保护层,但当绝热层材质为阻湿因子很大的橡塑类绝热层材料时,可不设隔汽层。

口符合

口不符合

 

1.监理人员严格按照设计文件及规范规定进行检验,签认。

2.检验批不合格,下达整改单,未验收。

3.重要设备的开箱验收记录,试运转、打压、严密性试验有监理记录。(如风机盘管等)

4.风管的漏光检测,监理有检查记录。

5.监理人员的平行检验及巡视检查记录。

口符合

口不符合

 



序号

检查项目

施工部分

监理部分

不合格原因

检查标准

结论

检查标准

结论

19

1. 5万m2以上的住宅小区,单体建筑面积超过2万m2,的公寓、高层住宅必须有中水系统及室外中水管网。

2.室内中水管道上应设置流量控制阀门,严禁装设取水龙头。

3.中水管道与生活饮用水给水管道、排水管道平行埋设时其水平间距不得小于0.5m。交叉埋设时,中水管道应低于生活饮用水给水管道下面爿)水管道的上面,其净距均不得小于0.15m。

4.中水管道外壁颜色为浅绿色,并印有:“中水非饮用”标志。严禁饮水管道使用浅绿色,中水水表外壳颜色应为浅绿色。

5.中水高水位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位水箱的净距离应大于2m.

6.中水、冷、热水管道同时安装符合下列规定:

1) 上下平行安装时,中水管道宜在冷、热水管道的最下方。

2) 垂直平行安装时,中水管宜在冷、热水管道的最左侧。

7.中水系统应采用符合相关给水管材标准及耐腐蚀的给水管材、附件、

水箱及供水设备。

8.水池(箱)阀门、水表及给水栓、取水口、井盖、均应有明显的“中水非饮用”的标志。

9.中水池(箱)内的自来水补水管应采取自来水防污染措施,补水管出

水口应高于中水贮有池(箱)内溢流水位,其间距不得小于2.5倍管径,

严禁采用淹没式浮球阀补水。

口符合

口不符合

1.按照规范《天津市住宅建设中水水系统技术规定》进行检查验收 ,并签认。

2.检验批不合格,下达监理通知书,未验收。

3.监理人员的平行检验记录巡视记录齐全,准确。

口符合

口不符合

 

节水器具

及管材

1.         使用≤6L便器。

2.         水箱配备2档。

3.         节水型龙头。

4.         给水管道及部件采用不易漏损的材料。

口符合

口不符合

符合设计和有规定要求

口符合

口不符合

 

公共场所节水措施

洗面器、洗手盆、淋浴器和小便器等采用延时自闭、感应自闭式水嘴或阀门。

小区雨水利用

回渗、回收措施。



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页