法搜网--中国法律信息搜索网
天津市城乡建设和交通委员会关于在全市开展建筑节能专项检查的通知


序号

检查项目

施工部分

监理部分

不合格原因

检查标准

结论

检查标准

结论

11

外墙外保温及非

采暖公共间的保

温施工过程记录

1.采用天津市工程建设标准《建筑工程施工质量验收资料技术规定》2005年6月1日实施的表格进行填写。(版本滞后)

2.材料进场能提供进场验收记录(需见证取样的材料,必须是二次报验)

3.楼梯间、电梯间、电梯井、管道井、走廊、走道、大堂、非采暖阳台等部位设计保温做法明确。若不做保温层,必须提供该部位的热工计算书。(设计提供)

4.施工日志及质量检查部位的巡检记录,要求以数据说话,发现问题有整改措施,有验证过程。

5.各检验批、分项、子分部的验收记录签字齐全,日期吻合。

6.各分项的隐蔽验收记录齐全及时,有效。

7.质量问题的处理记录齐全。

8.检验批的代表批量符合规范、规程的规定。

口符合

口不符合

1.监理日记,旁站记录,监理通知单,联系单、停工令,会议记要等资料

齐全,及时有效。

2.监理记录数据符合实际情况。

3.监理按设计及标准规定进行验收合格,并签认。

4.监理人员及时对施工资料进行审查,对发现的问题提出整改要求。

5.质量问题的处理记录完整。

6.施工单位的检验批资料不及时申报的或者检验批资料不真实的,监理人员必须予以局部停工直止至恢复正常为止。

口符合

口不符合

 

12

接触室外空气的

楼板保温施工

1.做法与设计图纸,施工方案一致。

2.检验批资料完整。

3.严禁出现热桥部位。

口符合

口不符合

1.按照规范验收合格,并签认。

2.设计及#按检验批批次的#进行验收。

3.检验批不合格的,监理#下达整改施工未落实的#,未予验收。

口符合

口不符合

 

13

楼地面保温施工

(地面采暖)

1.隔热材料的密度、压缩强度、阻燃自熄性等项目应符合设计要求,要求见证取样。

2.地采暖盘管的性能必须符合设计要求,要求见证取样。

3.一根盘管中不允许有接头。

4.浇、喷类隔热层施工厚度应现场进行抽检,其允许偏差2mm,表面平

整度不大于2mm。

5.锡箔、铝箔卷材应点粘搭接,搭接宽度应不小于50mm,表面整洁。

口符合

口不符合

1.按照规范验收合格,并签认。

2.提供按检验批批次的 平行检验记录。

3.检验批不合格的,监理所下达整改单,未验收。

4.地面盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。监理人员进行了旁站,并提供旁站记录。

5.热膨胀构造措施符合设计规定,并提供隐蔽验收记录。

口符合

口不符合

 

14

屋面保温施工

1.保温或隔热层材料的密度或堆积密度,导热系数,阻燃性能应符合要求,见证取样合格。

2.板材应粘贴牢固,缝隙严密、平整、坡向正确。

3.松散材料应分层铺设,压实适当、表面平整、坡向正确:浇、喷、抹材料应配比计量,搅拌均匀、分层铺设、连续施工、表

面平整、坡向正确。

4.排气屋面的排气道纵横贯通,符合施工方案规定。

口符合

口不符合

1.按照设计及规范验收合格并签认。

2.设计及#按检验批批次的#进行验收。

3.检验批不合格的,监理#下达整改施工未落实的#,未予验收。

口符合

口不符合

 

序号

检查项目

施工部分

监理部分

不合格原因

检查标准

结论

检查标准

结论

15

幕墙节能施工

1.幕墙中的保温和隔热材料品种、类型、规格、等级、性能及密封的材料应符合设计和相关标准的要求。

2.幕墙所用材料,五金配件、构件及组件应具有出厂质量合格证明文件,并应根据相关标准进行取样复试。

3.幕墙后的保温材料应选择板、块#式材料,粘铺严密,严禁使用岩、矿、玻璃棉软体保温材料。

4.不密闭幕墙内有保温和隔热材料应做好防水处理,防止雨水进入保温

和隔热层内。

5.幕墙所用玻璃应见证取样复试。

6.玻璃幕墙、玻璃复式同中空玻璃。

口符合

口不符合

1.按规定进行见证取样,对复试合格的材料,构件组件签字允许使用。

2.按检验批规定进行检查签认。

3.检验批检验不合格下发整改通知书,未予验收。

口符合

口不符合

 

16

外门、外窗、阳

台门安装

1.门窗框与洞口墙之间的缝隙必须用聚氨脂发泡剂填充密实。

2.#分户门必须具有防火、防盗、保温功能。

3.外门窗必须提供“四性”试验,质量符合《天津市建筑节能门窗技术标准》DB29-164-2006的规定才能上墙安装门窗框。

4.#居住建筑的封闭阳台,非采暖公共间可采用推拉窗

(采用88mm以上系列型材,采用硅化处理的平板加片型毛条,传热系数应符合天津市《居住建筑节能设计标准》的规定;其它部位禁止使用推拉窗。)

5.门窗玻璃规格,型号必须符合设计规定,大于1.5平方米的单块玻璃必须使用安全玻璃,外门、外窗上的玻璃必须见证取样复试合格。

6.中空玻璃密封胶层厚度:单#道密封胶层厚度为10±2mm,双道密封外层密封胶层厚度应5-7mm。胶条密封胶层厚度为8±2mm。

7.未采用附框安装的,要求用聚氨酯发泡剂填充密实;采用附框安装的,要求在附框与门窗框之间用聚氨酯发泡剂填充密实,附框与墙柱之间可以采用水泥砂浆充填密实。与DB29-164-2006第5.0.3条不符

8.中空玻璃之间距离≥12mm。

9.遮阳设施(卷帘、遮阳板、玻璃镀膜等)。

口符合

口不符合

1.按照规范规定的检验批进行#验收,对施工单位上报的隐蔽,检验批资料审查,签字。

2.检验批,监理#验收不合格,下发整改通知单,未予验收。

3.门窗涉及的试验报告(必须见证取样,监理人员全程在场送试验室,否则视为无效)齐全、有效,监理工程师认可后准予上墙安装。

4.资料不全,监理下发监理通知单或停工令,#责令门窗安装停工。

口符合

口不符合

 

17

住宅工程分户计量

按设计要求单户循环并设置分户冷(热)计量表、温控阀。

口符合

口不符合

1.按照规范要求进行检 查验收,签认。

2.安装不合格下整改单,未验收。

口符合

口不符合

 