序号
| 检查项目
| 施工部分
| 监理部分
| 不合格原因
|
检查标准
| 结论
| 检查标准
| 结论
|
11
| 外墙外保温及非
采暖公共间的保
温施工过程记录
| 1.采用天津市工程建设标准《建筑工程施工质量验收资料技术规定》2005年6月1日实施的表格进行填写。(版本滞后)
2.材料进场能提供进场验收记录(需见证取样的材料,必须是二次报验)
3.楼梯间、电梯间、电梯井、管道井、走廊、走道、大堂、非采暖阳台等部位设计保温做法明确。若不做保温层,必须提供该部位的热工计算书。(设计提供)
4.施工日志及质量检查部位的巡检记录,要求以数据说话,发现问题有整改措施,有验证过程。
5.各检验批、分项、子分部的验收记录签字齐全,日期吻合。
6.各分项的隐蔽验收记录齐全及时,有效。
7.质量问题的处理记录齐全。
8.检验批的代表批量符合规范、规程的规定。
| 口符合
口不符合
| 1.监理日记,旁站记录,监理通知单,联系单、停工令,会议记要等资料
齐全,及时有效。
2.监理记录数据符合实际情况。
3.监理按设计及标准规定进行验收合格,并签认。
4.监理人员及时对施工资料进行审查,对发现的问题提出整改要求。
5.质量问题的处理记录完整。
6.施工单位的检验批资料不及时申报的或者检验批资料不真实的,监理人员必须予以局部停工直止至恢复正常为止。
| 口符合
口不符合
|
|
12
| 接触室外空气的
楼板保温施工
| 1.做法与设计图纸,施工方案一致。
2.检验批资料完整。
3.严禁出现热桥部位。
| 口符合
口不符合
| 1.按照规范验收合格,并签认。
2.设计及#按检验批批次的#进行验收。
3.检验批不合格的,监理#下达整改施工未落实的#,未予验收。
| 口符合
口不符合
|
|
13
| 楼地面保温施工
(地面采暖)
| 1.隔热材料的密度、压缩强度、阻燃自熄性等项目应符合设计要求,要求见证取样。
2.地采暖盘管的性能必须符合设计要求,要求见证取样。
3.一根盘管中不允许有接头。
4.浇、喷类隔热层施工厚度应现场进行抽检,其允许偏差2mm,表面平
整度不大于2mm。
5.锡箔、铝箔卷材应点粘搭接,搭接宽度应不小于50mm,表面整洁。
| 口符合
口不符合
| 1.按照规范验收合格,并签认。
2.提供按检验批批次的 平行检验记录。
3.检验批不合格的,监理所下达整改单,未验收。
4.地面盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。监理人员进行了旁站,并提供旁站记录。
5.热膨胀构造措施符合设计规定,并提供隐蔽验收记录。
| 口符合
口不符合
|
|
14
| 屋面保温施工
| 1.保温或隔热层材料的密度或堆积密度,导热系数,阻燃性能应符合要求,见证取样合格。
2.板材应粘贴牢固,缝隙严密、平整、坡向正确。
3.松散材料应分层铺设,压实适当、表面平整、坡向正确:浇、喷、抹材料应配比计量,搅拌均匀、分层铺设、连续施工、表
面平整、坡向正确。
4.排气屋面的排气道纵横贯通,符合施工方案规定。
| 口符合
口不符合
| 1.按照设计及规范验收合格并签认。
2.设计及#按检验批批次的#进行验收。
3.检验批不合格的,监理#下达整改施工未落实的#,未予验收。
| 口符合
口不符合
|
|
序号
| 检查项目
| 施工部分
| 监理部分
| 不合格原因
|
检查标准
| 结论
| 检查标准
| 结论
|
15
| 幕墙节能施工
| 1.幕墙中的保温和隔热材料品种、类型、规格、等级、性能及密封的材料应符合设计和相关标准的要求。
2.幕墙所用材料,五金配件、构件及组件应具有出厂质量合格证明文件,并应根据相关标准进行取样复试。
3.幕墙后的保温材料应选择板、块#式材料,粘铺严密,严禁使用岩、矿、玻璃棉软体保温材料。
4.不密闭幕墙内有保温和隔热材料应做好防水处理,防止雨水进入保温
和隔热层内。
5.幕墙所用玻璃应见证取样复试。
6.玻璃幕墙、玻璃复式同中空玻璃。
| 口符合
口不符合
| 1.按规定进行见证取样,对复试合格的材料,构件组件签字允许使用。
2.按检验批规定进行检查签认。
3.检验批检验不合格下发整改通知书,未予验收。
| 口符合
口不符合
|
|
16
| 外门、外窗、阳
台门安装
| 1.门窗框与洞口墙之间的缝隙必须用聚氨脂发泡剂填充密实。
2.#分户门必须具有防火、防盗、保温功能。
3.外门窗必须提供“四性”试验,质量符合《天津市建筑节能门窗技术标准》DB29-164-2006的规定才能上墙安装门窗框。
4.#居住建筑的封闭阳台,非采暖公共间可采用推拉窗
(采用88mm以上系列型材,采用硅化处理的平板加片型毛条,传热系数应符合天津市《居住建筑节能设计标准》的规定;其它部位禁止使用推拉窗。)
5.门窗玻璃规格,型号必须符合设计规定,大于1.5平方米的单块玻璃必须使用安全玻璃,外门、外窗上的玻璃必须见证取样复试合格。
6.中空玻璃密封胶层厚度:单#道密封胶层厚度为10±2mm,双道密封外层密封胶层厚度应5-7mm。胶条密封胶层厚度为8±2mm。
7.未采用附框安装的,要求用聚氨酯发泡剂填充密实;采用附框安装的,要求在附框与门窗框之间用聚氨酯发泡剂填充密实,附框与墙柱之间可以采用水泥砂浆充填密实。与DB29-164-2006第5.0.3条不符
8.中空玻璃之间距离≥12mm。
9.遮阳设施(卷帘、遮阳板、玻璃镀膜等)。
| 口符合
口不符合
| 1.按照规范规定的检验批进行#验收,对施工单位上报的隐蔽,检验批资料审查,签字。
2.检验批,监理#验收不合格,下发整改通知单,未予验收。
3.门窗涉及的试验报告(必须见证取样,监理人员全程在场送试验室,否则视为无效)齐全、有效,监理工程师认可后准予上墙安装。
4.资料不全,监理下发监理通知单或停工令,#责令门窗安装停工。
| 口符合
口不符合
|
|
17
| 住宅工程分户计量
| 按设计要求单户循环并设置分户冷(热)计量表、温控阀。
| 口符合
口不符合
| 1.按照规范要求进行检 查验收,签认。
2.安装不合格下整改单,未验收。
| 口符合
口不符合
|
|