天津市城乡建设和交通委员会关于在全市开展建筑节能专项检查的通知


序号

检查项目

施工部分

监理部分

不合格原因

检查标准

结论

检查标准

结论

5

外墙外保温样板墙(具体规定详见《建筑节能检查控制要点》

1.按节点设计图纸和 施工方案施工。

2.建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、系统供应商项目负责人对样板墙的做法的书面认可记录。

3.样板墙的做法符合相关规定。

口符合

口不符合

1.    参加对样板墙的确认。

2.    巡视检查施工单位按样板墙的做法进行施工。

口符合

口不符合

 

6

外墙保温关健

部位的控制

对易产生热桥部位施工按规定申请旁站监理,上报报验单。

口符合

口不符合

总监按施工申请时间,安排监理人员执行旁站监理工作,有旁站记录。

口符合

口不符合

 

7

外墙外保温主要材料

1.采购的材料品种,规格及性能与设计、合同及标准的相符性。

2.合格证、厂家提供的检验报告、型式检验报告齐全、有效,合格证与抽样批次吻合。

3.现场保温材料产品包装完整,批量的外观、生产日期、批号、生产厂家等标注与合格证吻合,并#符合相应标准规定,否则#禁止使用。

4.建立了进场材料管理台帐,要求列项完整、明晰、不漏项,与实际进场批次数量吻合。

5.材料存放现场符合规定,标识清晰。

6.抽样复试(代表数量与检验批量吻合,材料复试报告不能提供者、不允许施工,材料试验的性能指标应符合设计及合同标准要求)。

7、复试报告未提供的批次,严禁施工单位擅自使用。

外墙外保温系统

8.外墙外保温系统的供应商应提供系统耐候性型式检验试验报告,其有效期为2年。(EPS、XPS、其它薄抹灰体系都要提供)

9.系统耐候性型式检验#报告的系统组成材料与现场使用的材料必须吻合。

10.外饰面粘贴面砖#的保温系统要单独提供耐候性试验报告和抗震试验报告。

口符合

口不符合

1.监理人员建立相应的原材料管理台帐。

2.不合格材料退场有相应的退场记录,总监理工程师必须签认。

3.需见证取样的材料在施工前按要求抽检复试,要求监理人员必须全程在场并随同送试验室委托试验,监理人员在相关的工作记录中必须反映出见证取样的过程,否则视为该批次复试报告无效。

4.在复试报告没有提供以前,若施工方擅自施工,监理必须下达停工令,直至给上级主管部门书面报告,否则不免除监理单位的责任。

5.总监对系统供应商提供的报告要进行审核,合格后方可进场。

6.不能提供系统耐候性试验报告的,监理必须下达停工令。

口符合

口不符合

 


序号

检查项目

施工部分

监理部分

不合格原因

检查标准

结论

检查标准

结论

8

 

1.对松动、风化的墙体应剔除修补。

2.对#外墙外表面进行检查,对空鼓、开裂、的#找平层#进行整修,平整度应达到相关规范的要求,外门窗框或附外墙外保温系统

粘接基层处理框安装完毕,并经检查验收合格。

3.除符合相应标准的砼墙体外,墙外表面均应抹水泥砂浆。

4.伸出外墙面的雨水管等,预埋件,支架和设备穿墙管道等安装到位,并预留外保温和饰面层的厚度。

口符合

口不符合

1.监理提供基层检查验收记录。

2.施工方上报的粘结剂与基层(不同基层分别做)的拉拔试验,经总监审核签认。

3.基层的平整度标准具体规定详见《建筑节能检查控制要点》第17页

口符合

口不符合

 

9

外墙面保温层施工

1.板与板之间的缝隙处理符合规范及施工方案,板与板之间的缝隙超过2mm的,用聚胺酯发泡剂填充。

2.粘结剂的有效粘结面积百分率必须符合, 七层以下(含七层)的建筑不得小于40%,七层以上建筑不得小于70%。现场必须揭开检查,施工单位自检的记录必须提供,必要时可提供照片证明,每一检验批不能少于10块保温板(500-1000m2

3.门窗洞口处保温板拼缝必须符合JGJl44的规定。

4.采用锚固件辅助固定保温板时,锚固件安装应在保温板24H后进行:锚固件的安装应符合设计及相关标准要求。

5.保温板侧边外露处应做网格布翻包处理,做法应符合相关图集要求。

6.保温板嵌固带的施工,必须符合DB29-125的要求。

7.严禁用二层或三层保温板叠加上墙、严禁用削薄后的保温板上墙。

8.大模内置等各种做法,应符合JGJ144、DB29-126和DB29-158中的规定。

口符合

口不符合

1.按设计文件及标准规定验收合格,并签认,(以检验批来衡量检验次数)

2.施工中存在质量问题,有监理通知单,整改未完成,未予验收。

3.监理的巡视检查的记录数据符合实际情况。

4.监理人员及时对施工资料进行审查#,对发现的问题提出整改要求。

5.质量问题的处理记录完整。

6.施工单位的检验批资料不及时申报或者检验批资料不真实的,监理人员必须予以局部停工直至恢复正常为止。

口符合

口不符合

 

10

外墙面保温

层细部

节点施工

雨水管卡具、女儿墙、分格缝、变形缝、挑梁、连梁、壁柱、空调板或板的保温细部做法符合设计图纸、规程及系统供应商的规定(包括门窗洞口两侧、飘窗,±0.00以下及收头等)。

口符合

口不符合

1.按照设计文件及标准规定验收合格,并签认。

2.#施工中存在质量问题,有监理通知单,整改未完成,未予验收。

 

口符合

口不符合

 