法搜网--中国法律信息搜索网
天津市城乡建设和交通委员会关于在全市开展建筑节能专项检查的通知

  检查组成员签字:                 检查日期:

  建筑节能工程建设单位质量行为用表

建设单

位名称

 

联系人及

电话

 

检查项目

检查情况

评价

施工图纸审查办理

按规定办理

口符合   口不符合

设计变更

节能设计变更

按规定重新复审

口符合   口不符合

节能部位的设计变更手续

按规定必须出正式变更文件且四方签字认可

口符合   口不符合

节能材料样品认同

按规定封样、书面认可

口符合   口不符合

外墙样板墙认同

按规定检查、照相、书面认可

口符合   口不符合

建设单位、总承包单位、外保温系统供应 商之间的关系

按规定外保温系统供应商必须与总承包单位签订专业分包合同

口符合   口不符合

执行国家强制性标准条文情况

按规定严禁违反国家强制性标准条文;

严禁明示或暗示勘察单位、设计单位、

监理单位、施工单位违反强制性标准。

口符合   口不符合

组织专家进行质量、

安全论证

地上建筑层数高于20层(不含20层)

的建筑物,在施工前建设单位要组织专

家对粘贴外保温系统施工方案进行论证。

口符合   口不符合

组织节能工程参建

各方对节能专项工

程进行验收

施工自查合格,提供验收申请;

监理抽查合格,提供质量评估报告;

设计抽查合格,提供确认合格文件;

建设单位组织自查合格,报送质量监督

工程师节能专项验收通知书。

口符合   口不符合

 

其它:

   

                   



  建筑节能工程施工、监理质量行为检查用表
  监理单位:                项目总监:
  施工单位:                项目经理:

序号

检查项目

施工部分

监理部分

不合格原因

检查标准

结论

检查标准

结论

1

人员资格及上岗

情况工作制度

1.项目部人员资格符合:要求人员配备到位有建筑节能质量控制工作制度。

2.项目部现场有相应的节能施工标准、图集、规范、行业标准、地方标准;系统供应厂家施工标准;及工艺操作流程。

3.节能专业分包单位资质上报监理。

口符合

口不符合

1.监理部人员符合规定;己指定专业监理工程师对建筑节能工程进行监理;

2.严格对分包单位的资质审查。

口符合

口不符合

 

2

培训情况

1.组织施工人员进行教育培训

2.技术交底工作

口 符合

口不符合

检查总承包单位对分包单位的技术交底。

口 符合

口不符合

 

3

节能部位关键节

点的设计详图

1.由系统供应商提供二次设计详图,交设计单位审查、认可。

2.施工单位的审查认可。

3.门窗洞口两侧,非采暖公共间、女儿墙,墙板收头部位、阴阳角部位、±0.00及以下部位处理必须出图。

口 符合

口不符合

1.         总监对二次设计详图进行审查并签字认可。

关键节点设计图纸齐全。

口 符合

口不符合

 

4

方案编制及执行

1.按规定编制节能专项施工方案,主要包括以下内容:

1)节能部位施工做法含外墙外保温系统、非采暖公共间、暖通空调系统节能的做法,屋面保温做法,门窗保温,楼地面保温,接触空气的楼板,热桥部位处理,节水、节电等。

2) 节能工程质量控制保证体系的组成,含人员及工作制度。

3) 工艺操作流程及施工作业方案、计划。

4) 原材料及半成品质量控制。

5) 出现质量问题处理预案。成品保护方案。

2.节能专项方案,经公司质量部门会审并签字。

3.现场施工作业严格执行施工方案中的规定

口符合

口不符合

1.按规定编制专项《监理细则》或《旁站方案》主要包括以下内容:

1) 对各项工程特点的说明。

2) 监理质量保证体系的组成,含人员及工作制度。

3) 监理的工作流程。

4) 监理的质量控制点及目标控制。

5) 监理的工作方法及控制措施。

6) 监理对热桥等关键部位的旁站监理措施及人员的安排计划。

7) 监理对原材料及半成品的质量控制。

8) 监理对检验批的质量控制

9) 出现质量问题的处理预案。

10) 现场计量的监控措施。监理巡视检验记录的相关规定。

2.总监必须对节能专项施工方案进行审查签认。

3.监理人员严格执行监理细则或旁站方案中的规定。

口符合

口不符合

 



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页