法搜网--中国法律信息搜索网
黑龙江省住房和城乡建设厅关于印发《全省棚户区改造工程设计检查评比活动实施方案》的通知


  附录D  住宅安全性能评定指标

  项目名称________________________ 专家姓名__________ 单位及职称_______________________  专业_______ 总分________
  表D.0.1住宅安全性能评定指标(200分)

评定项目

及 分 值

分 项

及分值

子项

序号

定 性 定 量 指 标

分 值

 

结构安全

(100)

工程质量

(25)

D01

结构工程(含地基基础)设计施工程序符合国家相关规定,施工质量验收合格且符合备案要求

25

 

地基基础

(20)

D02

岩土工程勘察文件符合要求,地基基础满足承载力和稳定性要求,地基变形不影响上部结构安全和正常使用,并满足规范要求

20

 

荷载等级

(20)

D03

Ⅱ 楼面和屋面活荷载标准值高出规范限值且高出幅度≥25%;并满足下列二项之一:

(1)采用重现期为70年或更长的基本风压,或对住宅建筑群在风洞试验的基础上进行设计

(2)采用重现期为70年或更长的最大雪压,或考虑本地区冬季积雪情况的不稳定性,适当提高雪荷载值按本地区基本雪压增大20%采用

20

 

Ⅰ楼面和屋面活荷载标准值符合规范要求;基本风压、雪压按重现期50年采用,并符合建筑结构荷载规范要求

(16)

 

抗震设防

(25)

D04

Ⅱ 抗震构造措施高于抗震规范相应要求,或采取抗震性能更好的结构体系、类型及技术

25

 

☆Ⅰ 抗震设计符合规范要求

(16)

 

外观质量

(10)

D05

构件外观无质量缺陷及影响结构安全的裂缝,尺寸偏差符合规范要求

10

 



  续表D.0.1

评定项目

及 分 值

分 项

及分值

子项序号

定 性 定 量 指 标

分 值

 

建筑防火

(60)

耐火等级(15)

D06

Ⅱ 高层住宅不低于一级,多层住宅不低于二级,低层住宅不低于三级

15

 

Ⅰ 高层住宅不低于二级,多层住宅不低于三级,低层住宅不低于四级

(12)

 

灭火与

报警系统

(15)

(注)

D07

室外消防给水系统、防火间距、消防交通道路及扑救面质量符合国家现行规范的规定

5

 

D08

消防卷盘水柱股数

Ⅱ 设置2根消防竖管,保证2支水枪能同时到达室内楼地面任何部位

4

 

Ⅰ设置1根消防竖管,或设置消防卷盘,其间距保证有1支水枪能到达室内楼地面

任何部位

(3)

 

D09

消火栓箱标识

Ⅱ 消火栓箱有发光标识,且不被遮挡

2

 

Ⅰ消火栓箱有明显标识,且不被遮挡

(1)

 

D10

自动报警系统与自动喷水灭火装置

Ⅱ 超出消防规范的要求,高层住宅设有火灾自动报警系统与自动喷水灭火装置;多层住宅设火灾自动报警系统及消防控制室或值班室

4

 

Ⅰ高层住宅按规范要求设有火灾自动报警系统及自动喷水灭火装置

(3)

 

防火

门(窗)

(15)

D11

防火门(窗)的设置符合规范要求

10

 

D12

防火门具有自闭式或顺序关闭功能

5

 

疏散设施

(15)

D13

安全出口的数量及安全疏散距离,疏散走道和门的净宽符合国家现行相关规范的规定

2

 

D14

疏散楼梯的形式和数量符合国家现行相关规范的规定,高层住宅按规范规定设置有消防电梯,并在消防电梯间及其前室设置应急照明

5

 

D15

疏散楼梯设施

Ⅱ 公共楼梯梯段净宽:高层住宅设防烟楼梯间≥1.3m;低层与多层≥1.2m

3

 

Ⅰ公共楼梯梯段净宽:高层住宅设封闭楼梯间≥1.2m,不设封闭楼梯间≥1.3m;低层

与多层≥1.1m

(2)

 

D16

疏散楼梯及走道标识

Ⅱ 设置火灾应急照明,且有灯光疏散标识

2

 

Ⅰ设置火灾应急照明,且有蓄光疏散标识

(1)

 

D17

自救设施

Ⅱ 高层住宅每层配有3套以上缓降器或软梯;多层住宅配有缓降器或软梯

3

 

Ⅰ 高层住宅每层配有2套缓降器或软梯

(2)

 



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页