石家庄市建设局关于全市建设工程质量检测机构专项检查情况的通报


  5、动测基本理论模糊,波速数据分析不正确,缺陷位置程度不准确;

  6、波速曲线异常,桩底不能准确判定。

  7、个别检测机构出具虚假检测报告,如河北君英建设工程检测有限公司出具的《华域城5#路素砼桩复合地基检测报告》中车道区域2 8号试验点原始记录严重与报告结果曲线不符,检测结果曲线承载力特征值为3 8 0kPa,原始记录上为5 2 0 kPa;其检测报告中抽检数量不足,只抽检1根桩进行静载试验(规范要求不少于三根桩)。

  8、地基设计参数叙述不全;

  9、个别2009年9月1日后出具的报告未有注册岩土师签章;

  1 0、个别报告未在市质监站进行登记。

  (二)见证取样类,

  1、经资质审查,发现河北龙发科技有限公司资质2010年2月14日到期,其新资质至今未能提供,过期后仍从事检测工作。

  2、石家庄科佳建筑工程技术有限公司资质2010年1月8日到期,而其新资质有效期从2010年1月2 8日开始,中间存在2 0天空白期。

  3、负责大马村旧村改造工程3#、6#、9#、10#、16#楼材料检测的河北永和建材检测技术有限公司所出具的材料检测报告未加盖检测专用章或单位公章。

  三、建筑材料现场抽检情况

  根据《石家庄市2010年建筑工程质量巡查实施方案》的要求,对箍筋外加工或现场调直进行了抽查检测。共抽查49组箍筋(箍筋外加工或现场调直后),发现箍筋无论是外加工还是现场调直机调直都存在不合格现象。其中有5组不合格。分别为和谐家园1组、北郡1#1组、星河湾1 6#、2 6#、小学各1组。

  四、处理结果

  为了进一步规范检测机构的行为,提高检测质量,鼓励先进、鞭策落后,决定对河北省建筑工程质量检测中心、河北大地建设工程检测有限公司、石家庄市建设工程质量及建筑节能检测中心进行通报表扬;对石家庄科佳建筑工程技术有限公司、河北永和建材检测技术有限公司、石家庄瑞达地基检测有限公司、河北华宇工程检测有限公司进行通报批评;对河北龙发科技有限公司按《建设工程质量检测管理办法》第三十条进行罚款并暂扣资质;对河北君英建设工程检