二○○九年九月九日
附件:
高淳县老庄水库除险加固工程
初步设计审查意见
受省水利厅委托,江苏省水利工程科技咨询有限公司对《南京市高淳县老庄水库除险加固工程初步设计》(以下简称“初设”)进行审查。2009年3月、4月,公司派人两次查勘了现场,并同南京市水利局、高淳县水务局及报告编制单位进行会商,编制单位补报了“初步设计报告补充说明”(2009年5月),据此提出审查意见如下。
一、工程除险加固的必要性
老庄水库位于高淳县桠溪镇兴旺村,建于1955年,属太湖流域。水库集水面积2.35平方公里,干流长4.85公里,干流比降0.00666,总库容30.13万立方米,是一座以防洪、灌溉为主的小(2)型水库。
水库枢纽主要建筑物有:主、副土坝各一座;主坝坝顶长197米(含溢洪道)、顶宽2.3~3.2米、坝顶高程28.11~28.39米(青岛基面,下同)、最大坝高7.6米,迎水坡坡比1:1.6~1:2.4、高程25米至坝顶设有浆砌石护坡,背水坡坡比1:1.2~1:2.3;副坝坝顶长218米、顶宽2~3.1米、坝顶高程26.80~27.69米、最大坝高2.85米,迎水坡坡比1:1.6~1:1.9、无护砌,背水坡坡比1:1.2~1:4.9;灌溉涵洞两座,均为预应力砼管涵,管径0.5米,南、北涵底板面高程分别为24.4和25.3米;开敞式溢洪道一座,3孔,每孔净宽2.5米,堰顶高程26.3米。
经多年运行,并设计复核,目前存在主要问题是: 大坝不封闭;主坝坝顶高程不满足防洪要求、坝顶宽度不足,迎水坡块石护砌损坏,背水坡有渗水现象、无排水设施;副坝断面不足,迎水坡无护砌,背水坡无排水设施;南涵漏水,北涵无消能设施;溢洪道侧墙损坏,消能设施损坏;缺乏必要的管理设施等。2005年8月南京市水利局组织省、市有关专家,对老庄水库大坝进行了安全鉴定,评定为三类坝。
老庄水库实际灌溉面积1200亩,其大坝安全与否直接关系到下游700人的防洪安全。为确保水库防洪安全和工程效益的发挥,对其进行除险加固是必要的。
二、工程水文及水利计算
1、同意采用1984年《江苏省暴雨洪水图集》和《江苏省短历时暴雨图集》等有关暴雨资料推求水库的设计洪水。
2、基本同意采用推理公式计算产汇流。
3、同意采用的汛限及兴利水位,基本同意按宽顶堰自由出流计算,堰顶宽拓宽至10.00米,堰顶高程26.3米,以及水库的调洪计算原则、方法和成果。