法搜网--中国法律信息搜索网
南京市水利局、市财政局关于高淳县大新塘水库除险加固工程初步设计的批复

  三、工程地质
  1、地质勘探进行了二次,共完成7个机钻孔,最大孔深10.7米,总进尺63.9米,形成2个横剖面,1个纵剖面,基本满足初设阶段设计要求。坝身填土为粉质粘土,弱~中等透水性,坝基为粉质粘土、粘土,微透水性。基本同意初设对工程地质的评价意见。
  2、根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本工程场地地震动峰值加速度0.05g,相应地震基本烈度6度。
  四、工程等级及防洪标准
  1、本水库工程规模属小(2)型,工程等别为Ⅴ等,坝体及溢洪道等主要建筑物级别为5级,次要及临时建筑物为5级。
  2、同意本工程除险加固按平原区防洪标准,10年一遇设计、20年一遇校核。
  五、除险加固工程设计
  加固工程内容主要包括: 坝端封闭、坝体加固及防渗处理,迎水坡护坡改建,背水坡整坡及增设排水设施;南涵拆建,北涵维修加固;溢洪道扩建;增建自流涵洞;增设必要的管理设施。
  (一)、坝体加固
  1、坝身加固。
  现状坝顶高程22.19~22.95米,不满足防洪要求。基本同意采取拓宽溢洪道、坝顶加高和新建防汛道路及迎、背水坡整坡的加固方案,加固后坝顶高程不低于22.90米,顶宽3.24米,迎水坡坡比1:2.0,背水坡坡比1:2.2。坝顶加高土方应以加在背水坡为主,迎水坡尽量采用削方。
  大坝北侧坝外地面高程21.45~21.99米,略低于校核洪水位,应加土方进行封闭处理,顶宽3.0米。
  2、防渗处理。
  背水坡坡脚局部有渗水现象,宜采取坝脚导渗沟方案处理,取消劈裂灌浆项目。
  3、迎水坡加固。
  基本同意拆除现有块石护坡,整坡,在高程19.5~21.3米间新建厚0.1米的C20砼预制块护坡、下垫厚0.1米碎石垫层;高程19.5米和21.3米处分别设底、顶纵格各1道,坡面每隔50米设横格埂1道,除底格埂断面0.4×0.7米(宽×高,下同)外,其余格梗0.3×0.4米,格梗均采用C20素砼结构;高程21.3米至坝顶整坡后采取草皮防护。
  4、背水坡加固。
  基本同意背水坡坝脚至坝顶整坡后采取草皮防护;坝脚设纵向导渗沟1道,临坝侧间隔布置设无砂砼块和通长布置反滤体,坡面每隔50米设横向排水沟1道,护坝地设排水干沟4道,导渗沟和排水干沟断面均为0.4×0.6米、M10浆砌石结构、壁厚0.3米,排水沟断面0.25×0.25米、预制砼结构。


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章