受省水利厅委托,江苏省水利工程科技咨询有限公司对《南京市六合区解放水库除险加固工程初步设计》(以下简称“初设”)进行审查。2009年4月9日公司派人查勘了现场,并于4月10日同南京市水利局、六合区水利局及报告编制单位进行会商,编制单位补报了初步设计补充说明(2009年4月),据此提出审查意见如下:
一、工程除险加固的必要性
解放水库位于六合区竹镇镇乌山村境内,建于1966年。集水面积7.995平方公里(含上游小(2)型乌石寺水库的1.03平方公里),干流长度4.29公里,干流比降0.00474,加固后总库容697.34万立方米,是一座以防洪、灌溉为主的小(1)型水库。
水库枢纽主要建筑物有:土坝一座,坝顶长675米(不含溢洪道)、坝顶高程27.7~28.6米(废黄河基面,下同)、顶宽4.4~4.9米、最大坝高12.0米,迎水坡坡比1:2.5~1:3.0、高程20.0米~坝顶为干砌石护坡,背水坡坡比1:2.1~1:3.2;灌溉涵洞一座,浆砌石结构,洞身断面0.8×1.0米(宽×高,下同),底板面高程21.0米;溢洪闸一座,单孔,净宽4.0米,闸底板面高程24.0米,门顶高程26.0米。
经多年运行,并设计复核,水库目前存在主要问题是:迎水坡护砌损坏,背水坡部分坝段坝脚渗水、无排水设施;涵洞漏水;溢洪闸砼构件碳化、损坏,启闭设施老化;缺乏必要的管理设施等。2005年8月南京市水利局组织省、市有关专家,对解放水库大坝进行了安全鉴定,评定为三类坝。
解放水库实际灌溉面积7000亩(其中自流灌溉1200亩、提水灌溉5800亩),其大坝安全与否将直接关系到下游12000人、8000亩耕地和乌山村、周黄村、仇庄村及宁连高速公路、竹镇镇等的防洪安全。为确保水库防洪安全和工程效益的发挥,对水库进行除险加固是必要的。
二、工程水文及水利计算
1、同意采用《江苏省暴雨洪水图集》(江苏省水文总站 1984年1月)和《江苏省短历时暴雨图集》(江苏省水文总站 1984年11月)等有关暴雨资料推求水库的设计洪水。
2、基本同意采用推理公式计算产汇流。
3、同意采用的汛限及兴利水位,基本同意按孔流到堰流出流计算,闸净宽4.0米,闸底板面高程24.0米,闸门顶高程25.0米。基本同意水库的调洪计算原则(库水位25~25.5米时、闸门开启度0.6米,超过25.5米时闸门全开)、方法和成果。
4、水库调洪演算结果及部分特征值如下表。
工况
| 水位
(米)
| 库容
(万立米)
| 最大出库流量(立方米/秒)
| 备 注
|
设计洪水
| 25.95
| 583.10
| 16.94
| P=3.33%
|
校核洪水
| 26.57
| 697.34
| 26.43
| P=0.2%
|
汛限水位
| 25.00
| 436.00
|
|
|
兴利水位
| 25.00
| 335.00
|
| 兴利库容
|
死水位
| 21.50
| 101.00
|
| 死库容
|