受省水利厅委托,江苏省水利工程科技咨询有限公司对《南京市六合区孟家坝水库除险加固工程初步设计》(以下简称“初设”)进行审查。2009年4月9日公司派人查勘了现场,并于4月10日同南京市水利局、六合区水利局及报告编制单位进行会商,编制单位补报了初步设计补充说明(2009年4月),据此提出审查意见如下:
一、工程除险加固的必要性
孟家坝水库位于六合区竹镇双龙村境内,建于1958年,集水面积2.37平方公里,干流长度3.1公里,干流比降0.00689,加固后总库容116.49万立方米,是一座以防洪、灌溉为主的小(1)型水库。
水库枢纽主要建筑物有:土坝一座,坝顶长412米(不含溢洪道)、坝顶高程24.6~25.1米(废黄河基面,下同)、坝顶建有浆砌石挡浪墙(墙顶高程25.5米)、顶宽3.7~4.7米、最大坝高8.0米,迎水坡坡比约1:2.7、高程19.5米~坝顶为干砌石护坡,背水坡坡比1:2.9~1:3.5;灌溉涵洞一座,砼管涵,洞身断面直径为φ0.3米,底板面高程18.3米;开敞式溢洪道一座,净宽6.0米,堰顶高程22.5米。
经多年运行,并设计复核,水库目前存在主要问题是:坝顶宽度局部不满足要求、浆砌石挡墙局部损坏,迎水坡护砌部分损坏,背水坡坝脚临塘、渗水、无排水设施;涵洞漏水;溢洪道交通桥阻水,泄槽段和消能设施部分损坏;缺乏必要的管理设施等。2005年8月南京市水利局组织省、市有关专家,对孟家坝水库大坝进行了安全鉴定,评定为三类坝。
孟家坝水库实际灌溉面积1800亩,其中自流灌溉1500亩,提水灌溉300亩,其大坝安全与否将直接关系到下游1900人、4500亩耕地和双龙村、宝贡村等的防洪安全。为确保水库防洪安全和工程效益的发挥,对水库进行除险加固是必要的。
二、工程水文及水利计算
1、同意采用《江苏省暴雨洪水图集》(江苏省水文总站 1984年1月)和《江苏省短历时暴雨图集》(江苏省水文总站 1984年11月)等有关暴雨资料推求水库的设计洪水。
2、基本同意采用推理公式计算产汇流。
3、同意采用的汛限及兴利水位,基本同意按宽顶堰自由出流计算,堰顶宽6.0米,堰顶高程22.5米。基本同意水库的调洪计算原则、方法和成果。
4、水库调洪演算结果及部分特征值如下表。
工况
| 水位
(米)
| 库容
(万立米)
| 最大出库流量(立方米/秒)
| 备 注
| 设计洪水
| 23.88
| 93.56
| 14.95
| P=3.33%
| 校核洪水
| 24.51
| 116.49
| 26.17
| P=0.2%
| 汛限水位
| 22.50
| 57.00
|
|
| 兴利水位
| 22.50
| 49.00
|
| 兴利库容
| 死水位
| 19.50
| 8.00
|
| 死库容
|
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|