南京市水利局、市财政局关于对六合区唐娄水库除险加固工程初步设计的批复
(宁水管〔2009〕249号 宁财农〔2009〕421号)
六合区水利局、财政局:
你区上报的唐娄水库除险加固工程初步设计业经省水利厅(苏水管〔2009〕96号)文件批复,经研究,现转批复如下:
一、唐娄水库位于你区程桥镇唐娄村境内,建于1975年。水库集水面积1.80平方公里,加固后总库容121.35万立方米,是一座以防洪、灌溉为主的小(1)型水库。经多年运行和计算复核,目前存在主要问题是:迎水坡干砌石护砌损坏,背水坡坝脚临塘、无排水设施;涵洞无消能设施;溢洪道进、出口阻水,陡坡段及消能段部分损坏;缺乏必要的管理设施等。经大坝安全鉴定,唐娄水库被评定为二类坝。为充分发挥水库的防洪、灌溉效益,进行除险加固是必要的。
二、基本同意所报初步设计。永久建筑物设计洪水标准为30年一遇,校核洪水标准为500年一遇。水库枢纽工程等别为Ⅳ等,坝体、涵洞、溢洪道等主要建筑物按4级设计,次要及临时建筑物按5级设计。本次除险加固的主要建设内容为:迎水坡护坡改建,背水坡整坡及增设排水设施;涵洞维修加固;溢洪道维修加固;增设必要的管理设施(详见具体审查意见)。施工图由你区负责审查。
三、核定除险加固工程初步设计概算98万元,其中省级补助49万元,市级补助29万元,你区配套20万元。省、市经费另文下达。
四、请按基本建设程序和《江苏省小型水库除险加固工程建设管理办法》的有关规定,严格实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制,进一步强化工程质量终身负责制。要充分履行项目法人职责,加强项目现场管理及验收前的实体质量检测,确保工程质量。地方配套资金要及时足额到位,确保2009年底前完成建设任务。
附件:六合区唐娄水库除险加固工程初步设计审查意见
二○○九年五月十八日
附件:
六合区唐娄水库除险加固工程
初步设计审查意见
受省水利厅委托,江苏省水利工程科技咨询有限公司对《南京市六合区唐娄水库除险加固工程初步设计》(以下简称“初设”)进行审查。2009年2月,公司派人查勘了现场,并同南京市水利局、六合区水利局及报告编制单位进行会商,编制单位补报了初步设计补充说明(2009年2月),据此提出审查意见如下:
一、工程除险加固的必要性
唐娄水库位于六合区程桥镇唐娄村境内,建于1975年,集水面积1.80平方公里,干流长度2.3公里,干流比降0.00686,加固后总库容121.35万立方米,是一座以防洪、灌溉为主的小(1)型水库。
水库枢纽主要建筑物有:土坝一座,坝顶长342米(不含溢洪道),坝顶高程27.34~27.79米(废黄河基面,下同)、顶宽5.6~6.4米、最大坝高9.0米,迎水坡坡比1:1.8~1:3.6、高程20.0米~坝顶为干砌石护坡,背水坡坡比1:2.2~1:3.1、高程22.7~23.0米间桩号0+070~0+295处有宽8~9米的平台;灌溉涵洞一座,钢筋砼结构,断面尺寸0.6×0.9米(宽×高,下同),底板面高程22.08米;开敞式溢洪道一座,净宽2.5米,堰顶高程25.0米。
经多年运行,并经设计复核,水库目前存在主要问题是:迎水坡干砌石护砌损坏,背水坡坝脚临塘、无排水设施;涵洞无消能设施;溢洪道进、出口阻水,陡坡段及消能段部分损坏;缺乏必要的管理设施等。2005年8月南京市水利局组织省、市有关专家,对唐娄水库大坝进行了安全鉴定,评定为二类坝。
唐娄水库实际灌溉面积1500亩,其大坝安全与否将直接关系到下游1200人、3000亩耕地、唐娄村、竹程中学、竹程敬老院等的防洪安全。为确保水库防洪安全和工程效益的发挥,对水库进行除险加固是必要的。
二、工程水文及水利计算
1、同意采用《江苏暴雨洪水图集》(江苏省水文总站 1984年1月)和《江苏省短历时暴雨图集》(江苏省水文总站 1984年11月)等有关暴雨资料推求水库的设计洪水。
2、基本同意采用推理公式计算产汇流。
3、同意采用的汛限及兴利水位,基本同意按宽顶堰自由出流计算,堰顶宽2.5米,堰顶高程25.0米。基本同意水库的调洪计算原则、方法和成果。
4、水库调洪演算结果及部分特征值如下表。
工况
| 水位
(米)
| 库容
(万立米)
| 最大出库流量(立方米/秒)
| 备 注
|
设计洪水
| 26.08
| 100.51
| 4.57
| P=3.0%
|
校核洪水
| 26.57
| 121.35
| 8.02
| P=0.2%
|
汛限水位
| 25.00
| 64.23
|
|
|
兴利水位
| 25.00
| 53.98
|
| 兴利库容
|
死水位
| 22.00
| 10.25
|
| 死库容
|