法搜网--中国法律信息搜索网
山东省安监局关于印发光气及光气化、电解(氯碱)工艺安全控制指导意见的通知


  3.1.2离子膜电解槽安全联锁要求
  应设置紧急停车系统(ESD)或具有安全联锁停车功能的其他系统(以下简称其他系统)。
  下列事项发生应联锁启动ESD系统或其他系统:
  a.整流电流达到规定上限;
  b.整流系统出现接地故障;
  c.直流电压超出规定范围;
  d.仪表电源故障;
  e.仪表气源达到规定下限;
  f.电槽零点电位差超出规定范围;
  g.进槽盐水流量达到规定下限;
  h.阴极室、阳极室压差超出规定范围;
  i.阴极液循环泵或阳极液循环泵停止运行;
  j.阳极液/阴极液循环槽液位超出规定范围;
  k.氯气(透平)压缩机故障停车;
  l.氯气压力、氢气压力或总管压差超过规定范围。
  ESD系统或其他系统启动后联锁执行下列程序:
  a.整流直流电源切断、电解槽停车;
  b.盐酸加入阀关闭;
  c.氯气总管、氢气总管的切断阀关闭;
  d.氯压机、氢压机停车;
  e.事故氯吸收系统同时启动(主供电源断电时由备用电源启动);
  f.阴极液循环泵/阳极液循环泵应设置备用泵并自成联锁体系,故障情况下停止运行时应在30S内联锁启动备用泵系统;
  g.紧急停车系统(ESD)或其他系统应具有备用电源或应急电源。
  3.2隔膜法电解
  3.2.1隔膜电解槽检测、控制要求
  隔膜电解槽检测、控制应符合下表要求:

  表-2隔膜电解槽检测与控制要求

序号

工艺参数

监控要求

备注

 

一.流量检测及控制

 

 

1

进槽盐水总管流量

集中显示

 

 

二.压力检测及控制

  

1

氯气总管压力

集中显示、报警

 

2

氢气总管压力

集中显示、报警

 
 

三.液位检测及控制

  

1

盐水高位槽液位

集中显示、报警、联锁

 
 

四.电流、电压检测及控制

  

1

直流电压

集中显示、报警

 

2

直流电流

集中显示、报警、联锁

 
 

五.温度检测及控制

  

1

盐水高位槽温度

集中显示、调节

 
 

六.物料分析及控制

  

1

出槽淡碱浓度(总管)

集中显示

 

2

可燃气体浓度

报警

 

3

有毒气体浓浓度

报警

 
 

七.化学分析项目

  

1

进槽盐水铵含量

1次/班

 

2

氯气总管含氢

1次/班

 


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页