(17分)
| 6
| 医院各楼层的明显位置应设置安全疏散指示图,指示图上应标明疏散路线、安全出口、人员所在位置和必要的文字说明
| 未在明显位置设置安全疏散指示图的扣1分,指示图不符合要求的扣1分
|
|
7
| 平时需要控制人员出入或设有门禁系统的疏散门,应有保证火灾时人员疏散畅通的可靠措施
| 未按规定需要设置自动逃生门锁未设置的,或者未采用技防手段改善消防安全状况的扣2分
|
消防设施
管理
(12分)
| 1
| 医院应按消防设施管理制度和相关标准严格落实管理,定期检查、检测,确保消防设施完备好用
| ★自动消防设施不能正常运行的直接判定为C
|
|
消防设施被遮挡、圈占、埋压或拆除的扣2分
|
消防设施标示不明显的扣1分
|
擅自关闭自动消防系统的扣2分
|
消防控制室不按规定值班并且值班登记不完善的扣1分
|
未确定自动消防设施维护保养单位的扣2分
|
消防控制室值班人员未持证上岗的扣2分
|
消防控制室值班人员处置程序不熟悉的单位扣1分
|
未张贴公安部《消防控制室管理及应急程序》的扣1分
|
电气防火
管理
(8分)
| 1
| 医院应安装电气火灾预警系统
| 医院未安装电气火灾预警系统的扣2分
|
|
2
| 电气线路和设备安装、维修应由具有电工资格的专业人员负责,电、气焊等具有火灾危险的作业人员必须持证上岗
| 电、气焊等作业人员未持消防培训合格证上岗的扣1分
|
3
| 每年应对电气线路和设备进行安全性检查,并有详细记录
| 未定期对电气线路和设备进行安全性能检查的扣2分
|
4
| 严禁私拉乱接电气设备;不得随意使用具有火灾危险性的电热器具、高温灯具
| 电器线路的敷设不符合规定,私拉乱接电气设备、违规使用电热器具、高温灯具的扣2分;电器设备周围0.5米之内堆放可燃物的扣1分
|
可燃物和火源管理
(6分)
| 1
| 严格动火审批制度,落实现场监护人和防范措施
| 单位未建立并严格执行用火、用气、用电作业审批制度的扣2分
|
|
违禁使用明火的扣2分
|
2
| 病房楼严禁使用液化石油气罐;氧气等易燃易爆气体应独立存放