陕西省发展和改革委员会关于中央下放我省铜川矿务局等煤矿棚户区改造项目初步设计的批复

  新建幼儿园建筑面积3559平方米;卫生所建筑面积600平方米;居委会390平方米。公建主要采用砌体结构多层建筑及框架结构多层建筑形式。规划满足国家及地方法规、规范要求;公建结构设计满足结构安全等级和当地建筑抗震设防要求;水、暖、电等专业设计均满足国家及地方规范要求。
  6、蒲白矿务局
  建筑面积共38.99万平方米(不含商业等公建面积)。其中:住宅面积38.33万平方米,公建面积6537平方米(幼儿园、小学、中学、卫生所、医院、居委会。不含商业等公建)。
  新建小区内给水管道11329米,主要选用DN100~DN150球墨铸铁管道。
  新建小区内排水管道21282米,选用DN300~DN500钢筋混凝土管。
  新建小区内供热管道30010米,主要选用DN50~DN150聚氨酯保温无缝钢管(外敷PVC保护层)。
  新建小区内燃气管路6644米,主要选用DN50~DN150无缝钢管。
  新建小区内供电线路57402米,主要选用VV22-4x50~120等电缆。
  新建小区内车行道、人行道路共111458平方米,主要选用混凝土车行路面,人行道预制彩色方砖等材料。
  新建住宅小区与市政公共设施连接的给水管道4057米,主要选用DN100等球墨铸铁管道。
  新建住宅小区与市政公共设施连接的排水管道5750米,其中:污水管道2875米,选用DN300等钢筋混凝土管;雨水管道2875米,选用DN300~DN400钢筋混凝土管。
  新建住宅小区与市政公共设施连接的供热管道8195米,主要选用DN80~DN150聚氨酯保温无缝钢管(外敷PVC保护层)。
  新建住宅小区与市政公共设施连接的燃气管道1135米,主要选用DN150无缝钢管。
  新建住宅小区与市政公共设施连接的供电线路7620米,主要选用YJV22-8.7/10KV-3x70~120;LGJ-70等电缆。
  新建住宅小区与市政公共设施连接的车行道、人行道路共49228平方米,主要选用混凝土车行路面,人行道预制彩色方砖等材料。
  新建幼儿园建筑面积3000平方米;小学建筑面积1432平方米;中学建筑面积1715平方米;卫生所建筑面积300平方米;居委会建筑面积90平方米。公建主要采用砌体结构多层建筑及框架结构多层建筑形式。规划满足国家及地方法规、规范要求;公建结构设计满足结构安全等级和当地建筑抗震设防要求;水、暖、电等专业设计均满足国家及地方规范要求。
  7、韩城矿务局
  建筑面积共97.40万平方米(不含商业等公建面积)。其中:住宅面积95.09万平方米,公建面积2.3平方米(幼儿园、小学、中学、卫生所、医院、居委会、派出所。不含商业等公建)。
  新建小区内给水管道33247米,主要选用DN100~DN150球墨铸铁管道。
  新建小区内排水管道61167米,选用DN200~DN400钢筋混凝土管。