(三)依法整改,严格标准,高质量完成整改任务
各地要严格按照《
中华人民共和国消防法》、公安部《重大火灾隐患判定标准》等法律法规和技术标准,依法督促单位整改重大火灾隐患,确保重大火灾隐患按时限、高质量整改完毕,防止执法欠账,坚决不留死角。对拒不整改火灾隐患或隐患整改不彻底的,要依法采取责令停产停业、停止使用、停止施工等处罚措施。对于整改过程中的重大问题,要及时组织专家论证并协调相关部门给予解决。
(四)明确责任,分工负责
各地各单位要将整改目标细化分解,责任到人,投入资金,明确专人,认真开展整改,确保2010年10月30日前完成整改任务。
为及时掌握各地重大火灾隐患整改进展情况,请各地于每月4日前将《省、市(州、地)、县(市、区)级政府挂牌督办重大火灾隐患整改进展情况一览表》及《政府挂牌督办重大火灾隐患整改进展情况汇总表》报市消防支队。
附件:2010年10起省、市级挂牌督办重大火灾隐患统计表
二〇一〇年六月一日
附件:
2010年10起省、市级挂牌督办重大火灾隐患统计表
制表单位:遵义市公安消防支队 2010年5月4日
地
区
| 序
号
| 单 位
| 存 在 重 大 火 灾 隐 患
| 督办单位
| 整改单位
| 督察
责任人
| 备 注
|
红
花
岗
区
| 1
| 红花岗区民政局老年公寓
| 1、东楼无第二安全疏散楼梯;
2、南楼、西楼无第二安全疏散楼梯;
3、中楼无第二安全疏散楼梯;
4、室内消火栓系统无水;
5、室内消火栓系统未配置消防水枪、水带。
| 红花岗人民政府
| 红花岗区民政局老年公寓
| 王华峰、龚伟林、赵航
| 省政府
挂牌督办
|
道
真
县
| 2
| 道真县
中医院
| 1、住院部房间内应设置喷淋头;
2、住院部设置封闭式楼梯间;
3、电缆井未封堵;
4、手术室未设置灭火系统;
5、未设置室外消火栓及水泵接合器;
6、配电室未设置甲级防火门窗。
| 道真县人民政府
| 道真县中医院
| 马松、王世平、刘冲
| 省政府
挂牌督办
|
习水县
| 3
| 习水县洋台湾液化气供应站
| 1、液化汽储罐距离居住区不足45m、距离电力线路不足1.5倍杆高。
2、液化汽储罐距离站内办公生活建筑不足25m,距离灌瓶间、瓶库、值班室不足18m,距离汽车槽车装卸口不足18m,距离变配电室不足18m,距离消防水池取水口不足40m,距离围墙不足15m。
3、充装站内未设置12m×12m回车场,消防车道宽度小于4m。
4、液化汽储罐距离所属泵房的间距小于15m。
5、灌瓶间距离办公、生活建筑不足20m,距离汽车装卸台柱不足15m,距离值班室不足12m,距离变配电室不足15m,距离消防水池取水口不足25m,距离围墙不足10m。
6、爆炸危险区域未设置燃气浓度检测报警器。。
7、无消防水泵房,无地上式消火栓。
8、储罐固定喷水冷却装置出口的供水压力不足0.2MPa。
| 习水县人民政府
| 习水县洋如湾液化气供应站
| 王华峰、龚伟林、赵航
| 省政府
挂牌督办
|
务川县
| 4
| 务川自治县浞水中学
| 1、建筑物的安全出口设置不符合规定
2、未按规定设置室内消火栓系统;
3、未按规定配置移动式灭火器或已配置的移动式灭火器过期实效
4、未设置应急照明灯具和疏散指示标志。
| 务川自治县人民政府
| 务川自治县浞水中学
| 刘兴忠、黄庆、岳钰
| 省政府
挂牌督办
|
凤冈县
| 5
| 凤冈县文广综合大楼
| 1、火灾自动报警系统不能正常运行;
2、封闭楼梯间设置的乙级防火门不符合要求;
3、部分办公区域消防器材配置数量不足。
| 凤冈县人民政府
| 凤冈县文广综合大楼
| 刘兴忠、黄庆、岳钰
| 省政府
挂牌督办
|
汇川区
| 6
| 汇川区金城大酒店
| 1、酒店客房区未设置机械排烟系统;
2、楼梯间和电梯间未设置前室;
3、部分灭火器过期失效。
4、应急照明灯具及疏散指示标志配备不足。
| 汇川区人民政府
| 汇川区金城大酒店
| 王华峰、龚伟林、赵航
| 市政府
挂牌督办
|
正安县
| 7
| 正安县凯旋大酒店
| 1、宾馆未设置室内消火栓系统;
2、宾馆内未设置封闭楼梯间;
3、宾馆尽端疏散门与疏散楼梯距离过大。
| 正安县人民政府
| 正安县凯旋大酒店
| 马松、王世平、刘冲
| 市政府
挂牌督办
|
湄潭县
| 8
| 湄潭县名烟宾馆
| 1、该建筑疏散楼梯数量不足;
2、现有疏散楼梯未形成封闭楼梯间;
3、灭火器过期失效;
4、应急照明灯具及疏散指示标志配备不足。
| 湄潭县人民政府
| 湄潭县名烟宾馆
| 刘兴忠、黄庆、岳钰
| 市政府
挂牌督办
|
余庆县
| 9
| 余庆县丽豪酒店
| 1、客房内未按要求设置洒水喷头;
2、疏散楼梯间未按要求设置机械加压送风设施;
3、消防控制室未按要求设置乙级防火门窗。
| 余庆县人民政府
| 余庆县丽豪酒店
| 刘兴忠、黄庆、岳钰
| 市政府
挂牌督办
|
遵义县
| 10
| 遵义县毛石镇中学
| 1、女生宿舍楼只设置一个安全疏散楼梯;
2、女生宿舍楼未按规定设置疏散指示标志、应急照明。
| 遵义县人民政府
| 遵义县毛石镇中学
| 马松、王世平、刘冲。
| 市政府
挂牌督办
|