法搜网--中国法律信息搜索网
贵州省发展和改革委员会关于瓮安县人民医院建设项目初步设计的批复

贵州省发展和改革委员会关于瓮安县人民医院建设项目初步设计的批复


黔南州发展和改革委:
  你委上报的《关于上报瓮安县人民医院建设项目初步设计的报告》(黔南发改呈[2010]92号)及有关附件收悉。经我委会同有关部门审查,现批复如下:
  一、建设规模与内容:建设六层外科病房楼、六层内科病房楼、五层门急诊医技综合楼和后勤保障等其它用房及总图工程,污水处理和垃圾收集设施,变配电设施。
  项目建成后全院床位数达到350张,总建筑面积29549平方米,其中:急诊部890平方米、门诊部4330平方米、住院部12376平方米、医技科室7230平方米、保障系统用房2485平方米、行政管理用房1076平方米、院内生活用房1162平方米。
  二、项目建设于瓮安县雍阳镇河西新区半月山下寨组瓮安县人民医院新址。
  三、同意医院总平面、功能分区和交通布置。
  四、拟建内、外科住院楼和医技综合楼为一类建筑。原则同意建筑的平面功能布局及交通组织设计,在下阶段工作中,应按照国家现行设计规范和规定深化、复核和完善有关设计内容。内、外科住院楼-儿科病房应设置新生儿室并设置透视墙和活动室,增设护士办公室,复核手术部不同洁净区功能房设置;综合楼-检验科调整至二楼,适当增加急诊观察床位数,输液厅应调整至门急诊区;消毒供应中心按规范流程调整设计;复核连廊和各建筑单体连接部设计。
  五、同意建筑的立面造型设计。
  六、原则同意结构采用现浇钢筋混凝土框架结构,建筑物结构安全等级二级;门急诊医技综合楼和住院楼抗震按六度乙类设防、框架抗震为四级;其它建构筑物抗震按六度丙类设防。在下阶段设计中,应严格按照国家现行相关规范并结合医院使用要求复核和完善相关设计,确保工程安全:根据地质灾害评价报告补充完善边坡支护设计;按规范合理设置抗震缝。
  七、原则同意门急诊医技综合楼和住院楼基础采用桩基,其它用房基础采用柱基,地基基础等级为丙级。在施工图设计阶段,应根据地质详勘报告和相关规范进一步优化基础设计。
  八、原则同意各建筑单体给排水设计,下阶段工作中应按要求深化相关设计,补充完善全院给排水设计。