广西壮族自治区建设厅关于印发广西壮族自治区农村危房评定技术导则(试行)的通知


  附录B.4 砌体结构(石结构)-混凝土板房屋危险性评定用表

房屋名称

 

地址

 

建造时间

 

用途

住宅( )其他 (    )

规模

总长  m   总宽  m 总高  m  共  

结构形式

 

房屋组成构件危险点判定

构件名称

构件判定方法

构件总数

危险构件数

构件百分数

地基

①地基沉降速度连续2个月大于4mm/月,并且短期内无终止趋向;

②地基产生不均匀沉降,其沉降量为建筑物高度乘以0.004的允许值,上部墙体产生沉降裂缝宽度大于1Omm,且房屋倾斜率大于1%;

③地基不稳定产生滑移,水平位移量大于1Omm,并对上部结构有显著影响,且仍有继续滑动迹象。

n=

nd

地基危险构件百分数

P=nd/n×100%=

基础

①基础老化、腐蚀、酥碎、折断,导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等;

②基础已有滑动,水平位移速度连续2个月大于2mm/月,并在短期内无终止趋向。

n=

nd

基础危险构件百分数

P=nd/n×100%=

砌体墙、柱、梁

①受压墙、柱沿受力方向产生缝宽大于2mm、缝长超过层高1/2的竖向裂缝,或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝;

②受压墙、柱表面风化、剥落,砂浆粉化,有效截面削弱达1/4以上;

③支承梁或屋架端部的墙体或柱截面因局部受压产生多条竖向裂缝,或裂缝宽度已超过lmm;

④墙柱因偏心受压产生水平裂缝,缝宽大于0.5mm;

⑤墙、柱产生倾斜,其倾斜率大于0.7%,或相邻墙体连接处断裂成通缝;

⑥墙、柱刚度不足,出现挠曲鼓闪,且在挠曲部位出现水平或交叉裂缝;

⑦砖过梁中部产生明显的竖向裂缝,或端部产生明显的斜裂缝,或支承过梁的墙体产生水平裂缝,或产生明显的弯曲、下沉变形;

(8)石砌墙(或土墙)高厚比:单层大于14,二层大于12,且墙体自由长度大于6m。墙体的偏心距达墙厚的1/6。

  

n=

nd

承重结构危险构件百分数

P=nd/n×100%=

混凝土梁、板

①梁、板产生的挠度超过:净跨度/150,且受拉区的裂缝宽度大于lmm;

②梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝和斜裂缝,缝宽大于lmm,板产生宽度大于0.4mm的受拉裂缝;

③梁、板因主筋锈蚀,产生沿主筋方向的裂缝,缝宽大于lmm,或构件混凝土严重缺损,或混凝土保护层严重脱落、露筋;

④现浇板面周边产生裂缝,或板底产生交叉裂缝;

⑤预应力梁、板产生竖向通长裂缝;或端部混凝土松散露筋,其长度达主筋直径的100倍以上;

⑥受压柱产生竖向裂缝,保护层剥落,主筋外露锈蚀;或一侧产生水平裂缝,缝宽大于1mm,另一侧混凝土被压碎,主筋外露锈蚀;

⑦墙中间部位产生交叉裂缝,缝宽大于0.4mm;

⑧柱、墙混凝土酥裂、碳化、起鼓,其破坏面大于全截面的1/3,且主筋外露,锈蚀严重,截面减小;

⑨屋架支撑系统失效导致倾斜,其倾斜率大于屋架高度的2%;

⑩压弯构件保护层剥落,主筋多处外露锈蚀;端节点连接松动,且伴有明显的变形裂缝;

(11)柱、墙产生倾斜、位移,其倾斜率超过高度的1/100,其侧向位移量大于:层高/500;

(12)梁、板有效搁置长度小于7cm。

 

n=

nd

承重结构危险构件百分数

P=nd/n×100%=