法搜网--中国法律信息搜索网
广西壮族自治区建设厅关于印发广西壮族自治区农村危房评定技术导则(试行)的通知


  附录B.2 木结构房屋危险性评定用表

房屋名称

 

地址

 

建造时间

 

用途

住宅( )其他 (    )

规模

总长  m   总宽  m 总高  m  共  

结构形式

 

房屋组成构件危险点判定

构件名称

构件判定方法

构件总数

危险构件数

构件百分数

地基

①地基沉降速度连续2个月大于4mm/月,并且短期内无终止趋向;

②地基产生不均匀沉降,其沉降量为建筑物高度乘以0.004的允许值,上部墙体产生沉降裂缝宽度大于1Omm,且房屋倾斜率大于1%;

③地基不稳定产生滑移,水平位移量大于1Omm,并对上部结构有显著影响,且仍有继续滑动迹象。

n=

nd

地基危险构件百分数

P=nd/n×100%=

基础

①基础老化、腐蚀、酥碎、折断,导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等;

②基础已有滑动,水平位移速度连续2个月大于2mm/月,并在短期内无终止趋向。

n=

nd

基础危险构件百分数

P=nd/n×100%=

木柱、梁、檩条等木构件

①连接方式不当,构造有严重缺陷,已导致节点松动变形、滑移、沿剪切面开裂、剪坏或铁件严重锈蚀、松动致使连接失效等损坏;

②存在任何心腐缺陷的木质构件;

③主梁产生的挠度大于3cm或净跨度/150,受拉区有较严重的材质缺陷;

④檩条、椽子产生的挠度大于3.5cm或净跨度/120,入墙木质部位腐朽、虫蛀或空鼓;

⑤木柱侧弯变形,矢高大于3cm或层高/150,或柱顶劈裂、柱身断裂,或柱脚腐朽,其腐朽面积大于原截面1/5以上。

n=

nd

承重结构危险构件百分数

P=nd/n×100%=

屋盖及维护构件

1、草屋盖有下列现象之一者,应评定为危险构件:

①草屋盖腐烂面积达到10m2以上;

②草屋盖,檩条局部腐烂、坍塌面积大于2m2以上。

2、石棉瓦当作屋盖系统时,石棉瓦出现裂缝、断裂、破碎等视为危险构件。

3、树皮屋盖所用的树皮出现腐烂、坍塌,面积超过10㎡以上,视为危险构件。

4、青瓦屋盖椽子腐烂、断裂,屋面坍塌面积超过10㎡以上,视为危险构件。

5、竹篱笆或其它材料编制成的篱笆墙出现腐烂、坍塌或透风,均视为不满足基本保温的范畴。

n=

nd

结构危险构件百分数

P=nd/n×100%=



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文