广西壮族自治区建设厅关于印发广西壮族自治区农村危房评定技术导则(试行)的通知

  ②梁、板受力主筋处产生横向水平裂缝和斜裂缝,缝宽大于lmm,板产生宽度大于0.4mm的受拉裂缝;
  ③梁、板因主筋锈蚀,产生沿主筋方向的裂缝,缝宽大于lmm,或构件混凝土严重缺损,或混凝土保护层严重脱落、露筋;
  ④现浇板面周边产生裂缝,或板底产生交叉裂缝;
  ⑤预应力梁、板产生竖向通长裂缝;或端部混凝土松散露筋,其长度达主筋直径的100倍以上;
  ⑥受压柱产生竖向裂缝,保护层剥落,主筋外露锈蚀;或一侧产生水平裂缝,缝宽大于1mm,另一侧混凝土被压碎,主筋外露锈蚀;
  ⑦墙中间部位产生交叉裂缝,缝宽大于0.4mm;
  ⑧柱、墙混凝土酥裂、碳化、起鼓,其破坏面大于全截面的1/3,且主筋外露,锈蚀严重,截面减小;
  ⑨屋架支撑系统失效导致倾斜,其倾斜率大于屋架高度的2%;
  ⑩压弯构件保护层剥落,主筋多处外露锈蚀;端节点连接松动,且伴有明显的变形裂缝;
  (11)柱、墙产生倾斜、位移,其倾斜率超过高度的1/100,其侧向位移量大于:层高/500;
  (12)梁、板有效搁置长度小于7cm。
  4.06 土墙(土坯墙)作为承重构件或围护结构时,有下列现象之一者,应评定为危险构件:
  ①土墙(土坯墙)作为承重墙体,在2m长度范围内出现有2条裂缝,且裂缝宽度大于10mm;
  ②土墙(土坯墙)倾斜率大于1%(2cm);
  ③土墙(土坯墙)墙根处受水侵蚀,有效截面削弱达1/4以上;
  ④土墙(土坯墙)墙体受雨水冲刷,墙面剥蚀的坑槽深度大于6cm且占单位面积的30%以上;
  4.07 草屋盖有下列现象之一者,应评定为危险构件:
  ①草屋盖腐烂面积达到10m2以上;
  ②草屋盖,檩条局部腐烂、坍塌面积大于2m2以上。
  4.08 石棉瓦当作屋盖系统时,石棉瓦出现裂缝、断裂、破碎等视为危险构件。
  4.09 竹篱笆或其它材料编制成的篱笆墙出现腐烂、坍塌或透风,均视为不满足基本保温的范畴。
  4.10 树皮屋盖所用的树皮出现腐烂、坍塌,面积超过10㎡以上,视为危险构件。
  4.11 青瓦屋盖椽子腐烂、断裂,屋面坍塌面积超过10㎡以上,视为危险构件。

  附录A:
  农村房屋安全评定报告
  评定编号:      

1、基本资料

房屋名称

 

建成时间

 

评定人员

 

评定单位

 

时间

 

房屋地址

 

联系人

 

电  话

 

用途

□住宅   □其他

规模

总长  m   总宽  m 总高  m 共  

结构形式

□混凝土结构  □砌体结构  □木结构  □石结构  □砖石结构

□砖木结构  □土墙承重结构  □其他(         )

2、房屋综合评定

 

评定等级

□一级           □二级            □三级        

一级:整体危险--需要拆除重新建设。

二级:局部危险--仅对局部构件进行更换、维修,即可恢复正常使用功能。

三级:有危险点--仅需要更换个别构件或轻微维修,即可恢复正常使用功能。

 