  2.4.13每格水池内设一宽度不小于500毫米的爬梯;水池外设一宽度不小于800毫米且有合适坡度的步梯,步梯应设高为1100毫米的扶手,为方便维护检修宜设置安全操作平台。
  2.4.14水池内爬梯须采用食品级U304不锈钢材料,相邻两级踏步的间距不得大于300毫米。
  2.4.15水池进水总管应从小区给水干管上独立接出。且须在进水总管上设一个与水池溢流联动的电动阀。
  2.4.16每格水池各设一套电控液压浮球阀,并应具备调节水位高低的功能;每格水池进水管上各设一个减压阀,将进水压力控制在0.10-0.15MPa之间。
  2.4.17溢流管的管径要比进水管至少大一级,溢流口应高出最高水位0.10米,溢流口应设在进水口的相对方向。
  2.4.18溢流管上不得装阀门,管口须设防虫网罩,严禁将溢流管直接接入排水管沟。
  2.4.19通气管数量应按最大进水或最大出水时的通气量确定,每格水池不宜少于2根;通气管必须设防虫网罩,管体及罩体必须为不锈钢材料、壁厚不得小于2毫米。
  2.4.20水池吸水坑的尺寸应按《泵站设计规范》确定,且其长、宽、深不应小于1000x1000x800毫米;此外,水池底应有不小于0.005的坡度坡向吸水坑。
  2.4.21排空管应按2h-3h排空池内存水确定,且不应小于DN80,排空管宜从吸水坑底接出,应采用间接排水方式,排空管上须设阀门。
  2.4.22通气管、溢流管必须设置不锈钢防虫网罩。溢流管和排水管不得直接与下水道连通。
  2.4.23水池出水管(水泵吸水管)应设喇叭口和阀门。喇叭口的大小及其四周距离要符合《泵站设计规范》的规定。出水管上应设一水质化验龙头。
  2.5给水管网设计要求
  2.5.1供水管网上的管道、阀门、管道附件等必须按国家规范和标准的要求选用,并须与各压力分区的工作压力相匹配。
  2.5.2室外给水管道应优先选用球墨铸铁、PE等符合国家规范的优质管材;阳光可直接照射到的室外明装给水管道不得采用PE、PPR、复合管等非金属管材。
  2.5.3管径大于DN100(含DN100)的给水管道及室外埋地给水管道均不得采用镀锌钢管。
  2.5.4泵房内的给水管道应采用符合国家标准的不锈钢管。
  2.5.5管网上选用的各类阀门应符合下列要求
  a)阀门口径小于DN50(不含DN50)采用截止阀,DN50-DN200采用闸阀,DN200(不含DN200)以上采用蝶阀;
  b)阀门、止回阀的工作压力要与系统的工作压力相匹配;
  c)铸铁阀门与水接触部位应为静电衬涂防腐;
  d)应采用密封性能好、具有缓闭、消声功能的止回阀。
  2.5.6需要二次加压供水的所有多层、高层建筑均应设置给水管道井,并应满足以下要求:
  a)管道井的长宽净距不小于1200x500毫米;
  b)管道井须每层设门,门的高宽尺寸不得小于1200x650毫米,门最低端宜高于楼板面200-400毫米,并须上锁;
  c)井内每层需设置与楼板相平的底板和排水设施,水表的安装高度宜高于底板400-800毫米;
  d)井内不宜设其他管线,如需设其他管线时不得妨碍给水管道安装及维修。
  2.5.7远程抄表系统应按“一户一表、集中抄表到户”的原则将抄表装置设在建筑首层,计量水表安装在相应层的管道井内。