甘肃省物价局关于规范防雷装置安全检测收费的通知
(甘价费〔2009〕251号)
省气象局:
你局《关于进一步规范防雷技术服务收费项目及标准的函》(甘气函〔2009〕174号)收悉。根据《
甘肃省气象灾害防御条例》规定,现将防雷装置检测收费有关事项通知如下:
一、《建筑物防雷设计规范》规定的建(构)筑物,生产、储存易燃易爆物品的场所,计算机网络,通信和广播电视设施,电力设施以及公共场所易遭受雷击的设施,应当安装防雷装置,并定期检测。定期检测收费项目和收费标准等按附件一规定执行。
二、新建、改建、扩建建(构)筑物防雷装置随工和竣工检测收费项目和收费标准等按附件一规定执行。
新建、改建、扩建建(构)筑物防雷装置随工和竣工检测项目和检测内容按附件二规定执行。应当进行随工和竣工检测的新建、改建、扩建的建(构)筑物范围按中国气象局发布的《
防雷装置设计审核和竣工验收规定》执行。
三、防雷装置定期检测和随工、竣工检测收费标准适用于取得气象主管机构认定的防雷装置检测资质的单位。
四、接此通知后,收费单位请及时到物价部门办理《收费许可证》变更手续,并按时参加《收费许可证》年审。
五、本通知自发出之日起试行2年,试行期满前2个月报省物价局重新审核批复。此前有关防雷检测收费规定即行废止。
附件:1.防雷装置安全检测收费项目和收费标准
2.防雷装置随工和竣工检测项目和检测内容
甘肃省物价局
二○○九年十一月二十三日
附件一:
防雷装置安全检测收费项目和收费标准
收 费 项 目
| 计费单位
| 收费标准
| 备 注
|
一、防雷装置定期检测费
| 1、建(构)筑物防雷装置检测
| 一类防雷建(构)筑物
| 元/检测点
| 70.00
| 建(构)筑物防雷分类、检测点布点及检测内容按《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431-2008)和《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94(2000)年版)规定执行;计算机房安全分类、检测点布点及检测内容按《计算站场地安全要求》执行(GB9361-88)。
|
二类防雷建(构)筑物
| 元/检测点
| 60.00
|
三类防雷建(构)筑物
| 元/检测点
| 50.00
|
2、计算机房防雷检测
| A类机房
| 元/检测点
| 70.00
|
B类机房
| 元/检测点
| 60.00
|
C类机房
| 元/检测点
| 50.00
|
3、卫星接收天线电视专用发射天线防雷接地
| 元/检测点
| 70.00
|
|
二、新建、改建、扩建建(构)筑物防雷装置随工和竣工检测费
| 一类防雷建(构)筑物
| 元/平方米(建筑面积)
| 1.00
| 建筑物的防雷分类按《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431-2008)和《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)(2000版)规定执行;不能按面积计收费用的可按检测点收费。
|
二类防雷建(构)筑物
| 0.90
|
三类防雷建(构)筑物
| 0.80
|
三、雷击风险评估和灾害鉴定费
| 双方协商议定
|
|