注:本表初审、评审共用。初审只填意见和建议,不填“是否同意通过评审”栏。每个评分项目,扣分最多扣完为止,不计负分。初次申请丙级资质认定的单位只评前6项。
附表6:
防雷工程专业施工乙丙级资质评分条件评审表
项目序号
| 评 审 项 目
| 分值
| 扣分理由
|
1
(2分)
| 企业提交的申请报告、防雷工程专业施工资质申请表内容翔实、填写规范
|
|
|
2
(2分)
| 企业的办公场所能满足工作需要,并有产权证明或租赁合同
|
|
|
3
(5分)
| 企业具有从事综合防雷工程施工所需的仪器设备,如:常用机电设备,交通、通讯工具以及防雷元件测试仪、接地电阻测试仪等
|
|
|
4
(3分)
| 企业质量管理手册内容齐全、制度完善,如:质量保证体系、管理制度、工程施工实施细则等规定详细、完整
|
|
|
5
(2分)
| 防雷工程质量管理手册内容齐全、制度完善,如:工程质量管理的基本要求和内容、工程质量管理标准、工程质量评定考核制度和办法等规定详细、完整
|
|
|
6
(2分)
| 企业组织机构健全、完善,如:机构健全,机构职能清晰,岗位职责明确等
|
|
|
7
(2分)
| 企业具有与防雷工程专业施工相关的用户资料、技术标准、工程档案及相应的档案保管条件,且管理制度健全
|
|
|
8
(5分)
| 是否有对企业防雷工程设计质量及相关违规行为方面的投诉、查处
|
|
|
9
(3分)
| 已完成防雷工程项目表按照时间顺序填写,并加盖公章。工程项目名称与所签合同的工程名称一致,实际造价与合同金额或工程决算造价一致,完成时间为通过验收的时间
|
|
|
10
(3分)
| 三个以上第三类建(构)筑物综合防雷工程(通过竣工验收后投入使用一年以上)的用户使用证明符合要求,且明确证明防雷工程质量良好
|
|
|
11
(3分)
| 两套已完成的第三类建(构)筑物综合防雷工程技术资料完整、规范
|
|
|
12
(5分)
| 防雷工程施工中的电工、焊工、电气及电子调试人员均持证上岗
|
|
|
13
(8分)
| 防雷工程采用的主要材料、半成品、成品及配件等符合有关使用要求
|
|
|
14
(10分)
| 施工计划书完整、规范,如:工程建设所需要施工人员、器材及建设进度、质检等方面均有明确安排与计划
|
|
|
15
(10分)
| 施工记录如实反映出施工作业情况,如:施工时间、人员、任务、要求、完成情况以及隐蔽工程的材料、规格、施工工艺等
|
|
|
16
(4分)
| 施工、竣工图纸齐全、整洁
|
|
|
17
(3分)
| 竣工图有出图专用章、设计负责人章
|
|
|
18
(5分)
| 施工、竣工图采用的量和单位均为我国的法定计量单位
|
|
|
19
(5分)
| 施工、竣工图规格、图形、符号、文字、标识等符合相关技术标准的要求
|
|
|
20
(6分)
| 防雷工程有预、决算,预算体现在设计方案或合同附件上,工程结束后有决算,如与合同金额不相同,应有说明
|
|
|
21
(6分)
| 防雷工程项目表中的工程项目经气象主管机构设计审核
|
|
|
22
(6分)
| 防雷工程项目表中的工程项目经气象主管机构竣工验收
|
|
|
得分合计
|
|
评
审
或
初
审
意
见
和
建
议
|
|
是否同意通过评审:
| 同意
| 不同意
|
初审人 初审单位 评审专家签名: