市人民政府将适时专门组织专业人员对各单位整改情况逐一进行复查,对存在未按要求开展挂牌督办或督促整改不力的,将根据实际情况予以通报并追查有关人员责任,对发生重特大火灾事故的,要依据省政府关于重特大责任事故追究规定,依法追究有关人员责任。
附件:
莆田市第五批政府挂牌督办重大火灾隐患单位名单
序号
| 单位名称
| 存在的主要火灾隐患
| 辖区
|
1
| 枫亭万发购物广场
| 1、一层安全出口和二层疏散楼梯数量不足;2、办公、仓库与商场部分未做防火分隔;3、室内消火栓数量不足;4、消防水泵控制装置存在故障;5、自动喷水灭火系统未施工到位,无法投入使用;6、未设置机械排烟系统;7、一层水泵房擅自更改为华莱士炸鸡店;8、建筑工程未经消防验收擅自投入使用,装修工程未经消防设计审核和验收擅自投入使用、商场未经开业前检查合格擅自投入营业。
| 仙游县
|
2
| 新天地酒楼
| 1、缺一部疏散楼梯,且仅有的一部疏散楼梯未设封闭楼梯间;2、厨房未设置甲级防火门;3、室内消火栓数量设置不足,每层仅有1个室内消火栓;4、未设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;5、未设置消防水池、水泵房;6、未按二级负荷消防用电供电。
| 仙游县
|
3
| 高楼小区(原莆田县百货大楼)
| 1、未设置备用电源(发电机);2、地下室未设置机械排烟;3、未设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、室内消火栓系统;4、商业部分跟居民住宅部分共用楼梯;五、有一长边未设置消防车道;6、主楼未设置防烟楼梯间;7、裙楼未设置封闭楼梯间;8、管道井未设置防火门、楼层之间没有封堵;9、公共走道、电梯前室、楼梯间内未设置应急照明和疏散指示标志;10、部分疏散门为内开门;11、公共场所(除力源体育用品城外)未办理相关消防手续;12、未设置消防电梯;13、消防水池容量不足。
| 荔城区
|
4
| 莆田市群众艺术馆
| 1、所在建筑工程未经消防验收合格擅自投入使用;2、5层演艺厅火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统瘫痪无法正常使用,且演艺厅喷淋头未设置至顶棚处;3、4楼至5楼楼梯间设置铁栅栏门堵塞疏散通道;4、所在建筑未设置消防水池;5、所在建筑未设置独立的消防水泵房;6、所在高层建筑未设置消防控制室;7、所在高层建筑的消防控制室、消防水泵的供电未在最末一级配电箱处设置自动切换装置;8、所在高层建筑的楼梯间和消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需坚持工作的房间以及1楼爱丁堡休闲厅、3楼展览厅、4楼培训厅、5楼演艺厅等人员密集的场所未设置消防应急照明;9、所在高层建筑的疏散走道和安全出口处未设置灯光疏散指示标志;10、所在二类高层民用建筑的消防用电未按二级负荷供电;11、2楼新思维企划有限公司安全出口被实体墙封堵,所在楼层仅有一个安全出口;12、1层爱丁堡休闲厅、5层空调机房未设置自动喷水灭火系统;13、所在二类高层民用建筑周围两个长边不小于4米的消防车道被围墙堵塞,且未设置不小于18m×18m的尽头式消防车道回车场;14、3楼展览厅等电梯前室与楼梯间相通的门和2楼新思维企划有限公司、5楼演艺厅、6楼文化产业开发室等通向楼梯间的门未设置乙级防火门形成封闭楼梯间;15、所在高层建筑内的5楼空调机房、电梯机房与其它部位相通的门未使用甲级防火门隔开;16、所在建筑未设置室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统的水泵接合器;17、所在高层建筑的中央空调管道系统的风管道在穿越防火分区处、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上未设置动作温度为70℃的防火阀18、所在建筑部分楼层未配足配齐灭火器和室内消火栓水枪、水带。
| 城厢区
|
5
| 莆田市新光影剧院
| 1、场所装修工程未经公安消防机构验收擅自投入使用;2、舞台上方火灾自动喷水灭火系统瘫痪;3、消防水泵存在故障;4、放映室与观众厅防火分隔不到位;5、场所内应急照明配置不足;6、防火门开启方向错误;7、装修材料燃烧性质不明;8、空气调节系统的管道在穿越隔墙未采用防火阀和防火封堵材料封堵;9、消防水泵房在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
| 城厢区
|
6
| 涵江区新大益家私城
| 一、涵江区新大益家私城:1、该商场室内装修工程未经公安消防机构审核、验收,擅自投入使用;2、该商场未经消防安全检查合格,擅自开业,并投入使用;3、该商场防火分区过大;4、该商场未设置自动喷水灭火系统;5、该商场内消防应急照明和灯光疏散指示标志配置数量不足;6、该商场内建筑幕墙未设窗槛墙;7、该商场内楼板变形缝未封堵;8、该综合楼室内消火栓系统未设置消防水泵房,水枪的充实水柱小于7m;9、该综合楼未设置消防水池。
二、浩圣贸实业有限公司:1、该综合楼一层临边设置生产车间,未经公安消防机构审核、验收,擅自投入使用;2、该场所内设置办公室和休息室;3、该场所未设置火灾自动报警系统;4、该场所未设置自动喷水灭火系统;5、该场所内消防应急照明和灯光疏散指示标志配置数量不足;6、该场所内建筑幕墙未设窗槛墙;7、该场所内楼板变形缝未封堵;8、该综合楼室内消火栓系统未设置消防水泵房,水枪的充实水柱小于7m;9、该综合楼未设置消防水池;10、该场所内部分电气线路未进行穿管保护。
三:福建盛辉物流集团有限公司莆田分公司:1、该场所与生产车间防火间距不足;2、该场所疏散用门采用卷帘门;3、该公司在生产车间内设置员工宿舍;4、该综合楼室内消火栓系统未设置消防水泵房,水枪的充实水柱小于7m;5、该综合楼未设置消防水池。
| 涵江区
|
7
| 莆田市集友艺术框业有限公司
| 总平:1、1#、2#、3#楼与周边库房、车间之间搭建简易搭盖,占用建筑间的防火间距;2、厂区内室外消火栓设置不足;3、室内消火栓内未设置远程启动消防水泵的按钮;4、水泵房未设双电源自动切换箱;5、消防水池保护半径不足;
1#楼车间:6、室内消火栓系统在屋顶没有形成环状; 7、屋顶未设置试验和检查用的消火栓;8、四层办公室和展览厅未设置室内消火栓;9、屋顶水箱不能满足最不利点消火栓水压要求;10、中部货运电梯的电梯井井筒壁三层开口位置未设置乙级防火门;
2#楼车间:11、中部货运电梯的电梯井井筒壁上开口位置未设置乙级防火门;12、五层室内消火栓数量不足;
3#楼车间:13、中部货运电梯的电梯井井筒壁上开口位置未设置乙级防火门;14、五层室内消火栓数量不足;
大底车间:15、钢结构厂房的耐火等级不足;16、室内消火栓数量不足;
发泡车间:17、钢结构厂房的耐火等级不足,防火分区过大;
树脂工艺打磨车间:18、车间内的天那水等甲乙类物品未单独存放;19、未设置室内消火给水系统;20、车间内只有一个安全出口;
流水线生产车间(含线条仓库、木板车间、截断车间、家具车间、喷漆车间、包装车间1# 、包装车间2#,总建筑面积约12500平方米):21、钢结构厂房的耐火等级不足,防火分区过大;22、室内消火栓数量设置不足;23、部分场所未设置直通室外的安全出口。
| 涵江
|