青岛市城乡建设委员会关于高层建筑外墙外保温工程防火隔离带问题的通知
(青建办字〔2009〕81号)
各建设、施工、监理企业:
近期我市高层建筑外墙外保温工程中,存在部分项目中防火隔离带使用的岩棉板保温材料不符合有关技术要求的情况,导致外墙出现吸水膨胀、起鼓、漏水等质量问题。为保证建筑节能工程质量,经研究决定,现对规范高层建筑外墙外保温工程防火隔离带所使用材料有关事宜,通知如下:
一、根据山东省建筑标准设计图集(L06J113)的规定,防火隔离带应选用岩棉板、胶粉聚苯颗粒作为保温材料,所选用的保温材料应为建设主管部门备案的节能产品。
二、产品入场施工前,各责任主体应查验、保存相关质量合格证明文件及相关性能检测报告,并按照《建筑节能工程施工质量验收规范》的要求对产品进行见证取样。
三、所用产品性能应符合附件中表一、表二的规定。
附件:防火隔离带使用材料技术要求
二OO九年九月十日
附件:防火隔离带使用材料技术要求
表一: 岩棉保温材料
项目 | 指标 |
岩棉板 | 岩棉条 |
密度(kg/m3) | 150~165 | ≥65.0 |
抗拉强度(kPa) | ≥15≥7.5 | ≥80 |
潮湿状态下的抗拉强度保留率(%) | ≥50 |
耐火等级 | A1 |
10%弯曲变形时的抗压强度(kPa ) | ≥40 |
抗压强度(kPa ) | ≥10 |
抗剪强度(kPa ) | ≥20 |
剪切弹性模量(kPa ) | ≥1000 |
热膨胀系数(1/k) | 1×10-6 |
尺寸稳定性(%) | ≤1 |
导热系数〖W/(m·K)〗70℃ | ≤0.041 |
导热系数〖W/(m·K)〗50℃ | ≤0.039 |
导热系数〖W/(m·K)〗10℃ | ≤0.036 |
长时间、部分浸泡后的吸水量(㎏/㎡)(欧标EN 12087;浸泡28d) | <3 |
短时间、部分浸泡吸水量(㎏/㎡)(欧标EN 1609;浸泡24h) | ≤1 |