(一)根据国家煤炭工业局颁发的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》(煤行管字〔2000〕第81号)的有关规定,对采矿活动造成房屋损害的,按损害程度评定等级,分别以拆迁、原地大修(重建)、中修、小修四种等级处理,未达到小修以上等级的留观处理(暂不修)。
(二)房屋损害等级标准(见下表)
砖混(砖木)结构建筑物损坏等级
损坏等级 | 建筑物损坏程 度 | 地表变形值 | 损坏分类 | 结构处理 |
水平变形∈(mm/m) | 曲率K(10-3/m) | 倾斜I(mm/m) |
1 | 自然间砖墙上出现宽度小于4mm的裂缝;多条裂缝总宽度小于10mm | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤3.0 | 极轻微损坏和轻微损坏 | 留观(不修) |
2 | 自然间砖墙上出现宽度小于15mm的裂缝,多条裂缝总宽度小于30mm;钢筋混凝土梁、柱上裂缝长度小于1/3截面高度;梁端抽出小于20mm;砖柱上出现水平裂缝,缝长大于1/2截面边长;门窗略有歪斜 | ≤4.0 | ≤0.4 | ≤6.0 | 轻度损坏 | 小修 |
3 | 自然间砖墙上出现宽度小于30mm的裂缝;多条裂缝总宽度小于50mm;钢筋混凝土梁、柱上裂缝长度小于1/2截面高度;梁端抽出小于50mm;砖柱上出现小于5mm的水平错动;门窗严重变形 | ≤6.0 | ≤0.6 | ≤10.0 | 中度损坏 | 中修 |
4 | 自然间砖墙上出现宽度大于30mm的裂缝;多条裂缝总宽度大于50mm;梁端抽出小于60mm;砖柱出现小于25mm的水平错动 | >6.0 | >0.6 | >10.0 | 严重损坏 | 大修 |
自然间砖墙上出现严重交叉裂缝、上下、贯通裂缝,以及墙体严重外鼓、歪斜;钢筋混凝土梁、柱裂缝沿截面贯通;梁端抽出大于25mm的水平错动;有倒塌的危险 | 极度严重损坏 | 拆建 |