2、室外设计气象参数选用不妥。如巴彦浩特、东胜室外设计气象参数选用呼和浩特市室外设计气象参数。
设计方案及深度问题
设计方案
1、采暖通风部分:
(1)采暖系统较大,前后立管距离较长,且采用异程系统,无法满足规范规定的系统平衡要求。
(2)餐厅排风量较大,但无进风系统。
(3)进排风量较大,但未考虑热回收装置。
(4)空调新风系统未加热,直接送入房间。
(5)商场送排风系统风机风量,功率较大,但风机无消音装置。
(6)热风幕与散热器系统、新风机组与风机盘管系统共用,系统无法平衡。
(7)公共卫生间不设机械排风。
2、给排水系统
(1)管材选择不当。如个别工程给水系统管材仍然选用焊接钢管和镀锌钢管。排水铸铁管道连接还采用石棉水泥接口。
(2)直饮水系统支管过长,不满足直饮水卫生要求,且立管管径偏大。
(3)内蒙古地区为严寒地区,不宜使用球形排气帽。
设计深度
1、地板辐射采暖无地盘管施工图,只标注房间热负荷,有的甚至说明由专业施工厂家全权负责。
2、卫生间给排水大样图比例过小,无法指导施工。
3、采暖给排水平面图与系统图不相符。
违反设计规范的问题
1、消火栓布置不满足规范要求。
2、未设置灭火器和灭火器设置不合理。
3、新建热水集中采暖系统,入口处没有设置热计量装置,公共建筑无室温控制装置。
4、建筑物给水入口处未加逆止阀或防倒流装置。
5、公共卫生间辅助通气管设置不满足规范要求。
6、个别设计单位采用失效规范、图集。
7、个别工程未计算采暖管道的热膨胀量且未设置伸缩器。
(四)电气专业
1、共性问题
(1)设计说明不规范,说明中抄写规范的内容太多而指导相应工程施工的内容偏少。
(2)联合接地电阻值应按接入接地系统的设备要求的最小值确定,不必全部要求小于1欧姆。
(3)在检查的项目中,绝大多数项目没有提供负荷计算书,负荷计算按规定应从支干线开始计算。
(4)负荷等级的确定应根据工程的性质按规范要求严格划分。
(5)电气设计应执行目前公布的有效版本的规范。主要功能房间应明确照度值。电气设备应选用新型节能产品。
(6)设计中参考的导线载流量标准不统一,应以05D1《图形符号与技术资料》图集中导线载流量部分为准,不能按厂家提供的资料设计。
(7)部分项目设计深度不够,公共建筑缺少相应的无障碍设计。
2、个性问题
(1)北京东方华太建筑设计工程有限责任公司设计的内蒙古小尾羊大厦,大楼为综合楼,但设计单位没有按国家有关规范及图纸深度进行设计,如高压没有供电方案设计,低压没有配电室低压系统设计。弱电系统只设计干线,房间弱电插座不做设计,将以上内容全部都交给甲方自理,这是一种不负责任的做法。
|