法搜网--中国法律信息搜索网
内蒙古自治区建设厅关于印发2008年全区建筑市场建筑节能工程质量执法检查(勘察设计部分)和对呼市等五盟市勘察设计市场与质量专项检查工作总结的通知

  (11)砌体结构中跨度不小于6m的梁支座处未采取有效措施,楼梯间和门厅阳角处梁支承长度不满足规范要求。
  (12)现浇楼板配筋率不满足最小配筋率的要求。
  (13)高层剪力墙结构开设角窗部位未采取有效加强措施。
  (14)结构设计说明中混凝土耐久性要求不明确。
  2、个性问题
  (1)北京华资工程设计公司设计的伊旗文明回迁小区20#楼,砌体结构违反规定设计了角窗,降低了建筑物的抗震性能。
  (2)北京世纪地产设计策划公司设计的内蒙古公安厅戒毒康复中心生产车间结构方案不符合砌体结构刚性方案假定,且结构设计中许多构造措施不当,设计图纸质量较差。
  (3)北京本土建筑设计公司设计的鄂尔多斯市棋盘井电力冶金小区B2区7#楼抗震等级不符合《抗震设计规范》规定,且许多结构构造措施不合理。
  (4)浙江金华建筑设计公司设计的包头成基电子有限公司腐蚀车间图纸设计质量较差。屋盖支撑布置不合理,且未设抗风柱,许多构造措施不当。
  (5)中国科学院北京建筑设计有限公司设计的通辽市希望·水岸春城--枫林湾6#、8#、10#楼,砖混结构,抗震横墙竖向间不连续,外墙窗间墙尺寸较小。未提供抗震计算书。
  (6)内蒙古工大建筑设计有限公司设计的乌兰察布市博物馆,予应力梁中予应力筋不应设在节点核心区。
  (7)青岛时代建筑设计有限公司设计的乌兰察布市12315指挥中心,六层会议室顶部井字梁,结构建模有误,建议审图中心重新审查复核。
  (8)大连景垣建筑设计有限公司设计的赤峰亚兴国际公寓6#楼。十一层剪力墙结构,一层地下室,基础采用强性地基梁加构造板,基础埋深以地下室地面算起仅850mm,埋深及地基承载力不满足规范要求。
  (9)包头昆仑建筑设计院设计的乌海市天顺住宅小区8#楼,主体为十八层剪力墙结构,一层地下室(包括主体周围小区院内亦为地下室),主体部分筏基,地下室为独立柱基加构造板,持力层粉质粘土,fak=170kpa,其承载力不满足要求。
  (三)设备专业
  设计说明
  1、设计说明对工程基本情况概述不详。工程所处的位置、高度、面积、层数、冷(热)负荷、用水量、围护结构传热系数、消防用水量等介绍不清。
  2、随意套用设计说明,导致张冠李戴。公共建筑工程设计说明套用住宅工程设计说明,《高层民用建筑设计防火规范》和《建筑设计防火规范》使用不当。
  设计计算
  1、热负荷确定缺少计算书,且缺少计算简图,人为放大热负荷指标,有的工程在说明中给出的围护结构传热系数,与节能计算书的维护结构传热系数不吻合,单位面积热负荷偏高,如个别住宅的单位面积热负荷高达130W/m2以上。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章