内蒙古自治区建设厅关于印发2008年全区建筑市场建筑节能工程质量执法检查(勘察设计部分)和对呼市等五盟市勘察设计市场与质量专项检查工作总结的通知

  a、作为残疾人公寓,卫生间、公共浴室均未进行无障碍设计,违反《城市道路和建筑物无障碍设计规范》;
  b、出入口雨棚、外立面18米高的装饰柱采用轻钢龙骨石膏板做法存在安全隐患;
  c、其中一部疏散楼梯在首层未设直通室外安全出口,设计违反《建规》强条5.3.13条第3款。
  (18)内蒙古科艺新元建筑勘察设计有限责任公司设计的准格尔旗惠民小区2#住宅楼设计图纸深度不够,剖面不全,无楼梯详图,墙身无大样做法。
  (19)内蒙古绘智建筑设计咨询有限公司设计的溪水园20#住宅楼设计图纸中节能设计与节能计算书严重不符,围护结构的外保温,从材料种类到材料厚度均不一致。
  (20)内蒙古华森工程设计咨询有限公司设计的呼市大台村小康示范园幼儿园的一个防火分区建筑面积2780m2,违反《建规》强条5.1.7条;
  (21)伊旗宏奥建筑设计有限责任公司设计的伊金霍洛旗西山小区幼儿园:
  a、一个防火分区建筑面积3370m2,违反《建规》强条5.1.7条;
  b、每个班仅设一个安全疏散出口,设计违反《建规》强条5.3.8条。
  (二)结构专业
  检查工程涉及砌体、框架、剪力墙和框架一框支剪力墙等多种结构体系。
  总体感觉:全区的结构设计水平有了明显的进步,特别是一些偏远盟市地区的设计质量有了显著的提高。但在检查中也发现了一些问题。
  1、共性问题
  (1)结构设计中未采用有效的设计规范版本,如《建筑结构设计规范》未采用06版,《建筑工程抗震设防标准》仍采用95版等,导致设计依据不准确。
  (2)结构设计计算中,框架结构和填充墙较多的剪力墙结构未进行周期折减,降低了建筑结构的抗震性能。
  (3)个别工程仍采用框架和砌体混合结构体系,致使结构体系不明确,抗震性能较差。
  (4)结构计算中梁刚度增大系数取值不准确,个别高层建筑结构设计未考虑偶然偏心。
  (5)大跨楼板未按规范要求设置温度应力钢筋,建议屋面板设置温度应力钢筋。
  (6)部分砌体结构抗震墙窗间墙尺寸不满足规范要求。
  (7)变形缝宽度不满足抗震缝宽度的要求;部分立面高差较大的工程,未按规范要求设置抗震缝。
  (8)结构计算资料、计算书不完整,计算参数不准确。
  (9)砌体结构中较大洞口两侧未按《抗震设计规范》要求设置构造柱。
  (10)部分工程裙房与主体结构相连,未设置沉降观测点,且未采取有效措施防止不均匀沉降。