(9)青岛时代建筑设计有限公司设计的乌兰察布市12315行政执法指挥中心为六层办公楼,未设置电梯,使用功能存在缺陷。
(10)包头昆仑建筑设计院设计的翻建原阿尔丁小学工程:在三层楼梯间加设隔墙和防火门影响正常使用,按规范防火分区划分错误;乌海市方兴家园居住小区8#楼属于高层住宅,防火设计未执行《高规》;伊金霍洛旗阿拉腾席热镇北小区A3#楼工程问题较多,前面建筑专业共性问题在此工程设计中基本都存在。
(11)内蒙古新千年建筑设计有限责任公司设计的锡盟白音华矿区生活区幼儿园:设计方案不合理,活动空间阳角过大;出入口的安全疏散通道不应设台阶,应设防滑坡道;出入口应加设防寒门斗;
白音华矿区综合医院:未设置无障碍厕所门,轮椅使用空间不满足要求。
(12)内蒙古天工建筑设计有限公司设计的阿拉善盟巴彦浩特凯隆金座:商业网点的出入口和住宅的出入口没有分开;7层以上安全疏散出口数量不够;地上与地下建筑连接部分未设防火门,防火设计未执行《高规》。
(13)内蒙古筑业工程勘察设计有限公司设计的满洲里国检局检验检疫综合实用楼:报检大厅主入口只设有自动侧拉门,无疏散门,设计不符合《高规》强条6.6.16。
(14)呼伦贝尔建筑勘察设计研究院设计的呼伦贝尔市蒙医院综合楼:建筑入口未进行无障碍设计,建筑内未设计无障碍专用卫生间。设计违反《城市道路和建筑物无障碍设计规范》强条5.1.5条。
(15)内蒙古工大建筑设计有限公司设计的乌兰察布市博物院:
a、部分防火分区的安全疏散出口数量不够,甚至个别防火分区内没有安全出口,设计违反
《建规》强条5.3.2条;
b、(开架阅览)部分防火分区超面积,违反《图书馆建筑设计规范》;
c、在疏散走道上不应设置防火卷帘,设计违反
《建规》7.4.11条。
乌兰察布市集宁区幸福商业广场1#楼部分封闭楼梯间无自然通风和天然采光,未做防烟楼梯间,设计违反
《建规》强条7.4.2条。
(16)兴安盟美城建筑勘察设计有限公司设计的乌兰浩特市第十二中学教学楼主入口为中分式的主楼梯,中间梯段宽2.4米,两侧梯段宽各1.8米,设计人流疏散股数不一致,影响疏散,设计违反
《建规》7.4.1条。
(17)鄂尔多斯市天工建筑设计有限责任公司设计的杭锦旗祥和福星老年公寓、残疾人公寓: