黑龙江省质量技术监督局关于建设黑龙江省质量技术监督业务专网的通知

  2.机房要有防水害措施,确保机房安全运行(机房一般都配备恒温湿装置,所以在一般情况下禁止使用冷、暖气系统,如已使用则必须对系统给排水管道采取严格的防漏及补救措施)。
  第十条 机房的照明系统
  保持机房内良好的光线照度,方便机房管理员管理维护。机房必须有应急照明系统,由专线或电池供电,应急照明灯具的完好率应保证达100%。
  第十一条 机房的消防报警系统
  1.机房的物理环境:机房的结构、材料、配置设施必须满足保温、隔热、防火等要求。
  2.机房要有:温感、烟感、报警器等装置和消防设备、设施,必须采用气体灭火剂。
  第十二条 机房的安防系统
  由实时监视摄像系统和其它安全设施组成,全方位监控机房总体运行状况。
  第十三条 机房的综合布线与网络系统
  1.网络必须达到千兆网标准,有主干线路或新建综合布线系统的,主干线路要有冗余。
  2.布线系统中所有的电缆、光缆、信息模块、接插件、配线架、机柜等在其被安装的场所均要容易被识别,线缆布设整齐,布线中的每根电缆、光缆、信息模块、配线架和端点要指定统一的标识符,电缆在两端要有标注,保证维修方便、操作灵活。

二、县级单位机房建设标准

  第十四条 新建县级单位机房建设标准
  1.县级单位机房不必区分主机房与辅助房间,但设施设备要划分成相对独立的功能区,机房管理员办公室必须与机房分离。
  2.机房面积不做硬性规定,但要满足现有各型设备存放要求,预留足够可扩展的空间,并且机房要达到防尘、抗静电的效果,局域网的综合布线必须规范。
  3.机房的接地、防雷系统;机房的消防报警系统;机房的安防系统建设可根据实际情况建设,但要求能保障现有机房设施设备安全稳定运行,各类安全隐患能做到及时发现排除。
  第十五条 非新建县级单位机房建设标准
  需将网络设备放置在单独的房间,同时配备专用机柜,机柜周边应通风、防尘、抗静电。局域网的布设线路要整齐美观。